Автор Тема: Поделитесь опытом.  (Прочитано 2659 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь опытом.
« : 21 Вересень 2012, 12:30:45 »
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вот у меня вопрос: кто как производит расчёты номиналов автоматов? Если допустим, в ТЗ указано: "Предусмотреть на одно рабочее место (офисное помещение) Руст.= 800 Вт ". Рабочее место состоит из блока розеток, в котором три розетки запитаны от щита бесперебойного питания, а две от обычного бытового (всего пять). В моём случае, я делаю следующим образом: подбираю автомат либо 16А (четыре раб. места), либо 25А (семь раб. мест) и ставлю их в один у другой щит. Правильно ли я делаю? Возможно этом момент регламентируется каким либо документом, в этом случае буду признателен за наводку.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #1 : 21 Вересень 2012, 12:45:54 »
vps2007,
http://eom.com.ua/index.php?topic=10781.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=4217.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=9149.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=9649.0
2. НА ФОРУМЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
2.3. Перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же, аналогичный Вашему, вопрос;
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.4. Создавать темы с ЗАГЛАВНЫМ постом или не информативными названиями («Помогите», «Нужна помощь», «Вопрос» и т.п.) - заголовок должен кратко отражать суть вопроса;


Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #2 : 21 Вересень 2012, 13:01:40 »
1 РМ = 0.8 кВт             4 РМ = 3.2 кВт               7 РМ = 5.6 кВт

I=P/1.73*380*Kc*cosy)

I=  2.07A                         I= 8.31А                       I= 14.54A

x 1.25 =

Выбираем ближайшие по уставке:

I= 2.58А                         I= 10.38A                     I= 18.17А
4 А                                  12 А                               20 А

Автоматы трехполюсные трехфазные

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО РАСФАЗИРОВКУ !!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #3 : 21 Вересень 2012, 13:02:14 »
По поводу второго замечания - исправлюсь. А со вторым не согласен... В ссылках что Вы привели нет моего вопроса. Возможно я не ясно изложил суть... Меня интересует, кто нибудь делит количество розеток в блоке на установленную мощность, а после производит расчёты для каждой группы питания (бесперебойное, обычное), или просто устанавливают автоматы исходя из общей уст. мощности.

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #4 : 21 Вересень 2012, 13:04:48 »
Считаю не целесообразным устанавливать на розетки автомат номиналом менее 16А... У нас не мало грамотеев которые могут, в компьютерную сеть врубить, допустим 3-х кВт обогреватель.... Хотя бы из этих соображений. А с теми расчётами что Вы привели у меня всё в порядке, дружу, спасибо.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #5 : 21 Вересень 2012, 13:04:56 »
Рабочее место состоит из блока розеток, в котором три розетки запитаны от щита бесперебойного питания, а две от обычного бытового (всего пять)
Я считал как от одного щита. Тут надо тогда каким-то образом делить нагрузку
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #6 : 21 Вересень 2012, 13:07:45 »
1 РМ = 0.8 кВт             4 РМ = 3.2 кВт               7 РМ = 5.6 кВт

I=P/1.73*380*Kc*cosy)

I=  2.07A                         I= 8.31А                       I= 14.54A

x 1.25 =

Выбираем ближайшие по уставке:

I= 2.58А                         I= 10.38A                     I= 18.17А
4 А                                  12 А                               20 А

Автоматы трехполюсные трехфазные

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО РАСФАЗИРОВКУ !!
Неужели Вы при расчётном токе в 18,17А установите автомат номиналом в 20А???

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #7 : 21 Вересень 2012, 13:08:08 »
У нас не мало грамотеев которые могут, в компьютерную сеть врубить, допустим 3-х кВт обогреватель....
Если следовать этой логике, то можно и не только обогреватель , но и подпольный миниспиртзаводик...

Мы проектировщики и проектируем согласно нормам и правилам, а то что как это будет и кем эксплуатироваться нас не должно касаться..
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #8 : 21 Вересень 2012, 13:09:03 »
vps2007,
Неужели Вы при расчётном токе в 18,17А установите автомат номиналом в 20А???
Расчетный 14,54 А ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #9 : 21 Вересень 2012, 13:10:46 »
vps2007, кстати, коэффициент 1,25 используют только в совдепе именно для таких вот, как Вы описали ситуаций. В Европе НИГДЕ не применяют коэффициент запаса , а устанавливают автомат согласно установленной мощности.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #10 : 21 Вересень 2012, 13:16:26 »
Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе. Подключение на одну группу не более 6 ПК, при установке 5  и больше ПК в одном помещенни общее отключающее устройство, розетки гарантированого питания-отличительного цвета и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #11 : 21 Вересень 2012, 13:17:39 »
оговаривается в соответствующем ДБНе
ссылку на ДБН в студию
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #12 : 21 Вересень 2012, 13:18:41 »
Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе
В якому ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #13 : 21 Вересень 2012, 13:42:03 »
У нас не мало грамотеев которые могут, в компьютерную сеть врубить, допустим 3-х кВт обогреватель....
Если следовать этой логике, то можно и не только обогреватель , но и подпольный миниспиртзаводик...

Мы проектировщики и проектируем согласно нормам и правилам, а то что как это будет и кем эксплуатироваться нас не должно касаться..
Я имею ввиду более мене реальные ситуации. А что касается норм и правил, так в ДБН 2.5-23-2010, вообще указано принимать установленную мощность розетки (в том числе для комп. техн.) 80 Вт, да ещё и к.с. 0,6. Так что здесь не согласен.

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #14 : 21 Вересень 2012, 13:43:53 »
Меня интересует, кто нибудь делит количество розеток в блоке на установленную мощность, а после производит расчёты для каждой группы питания (бесперебойное, обычное), или просто устанавливают автоматы исходя из общей уст. мощности.
Вопрос открыт я так понимаю?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю