vps2007,
я бы разделил 800Вт на 3 розетки рабочей розеточной сети и на 2 розетки аварийной (бесперобойной) сети.
Вот как делить - тебе решать.
Логично было бы 480 / 320 Соответственно и нагрузку на группу считать иначе
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #16 : 21 Вересень 2012, 13:55:44 »
указано принимать установленную мощность розетки (в том числе для комп. техн.) 80 Вт
Але в цьому ж ДБН в додатку Г вказано
Установлена потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250...300 Вт, сервера – 750... 1000 Вт або згідно з технічною документацією на ці електронні пристрої ЛОМ
в том числе для комп. техн.
Там написано не конкретно про комп’ютерну техніку а про оргтехніку .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #17 : 21 Вересень 2012, 14:07:12 »
я бы разделил 800Вт на 3 розетки рабочей розеточной сети и на 2 розетки аварийной (бесперобойной) сети.
Вот как делить - тебе решать.
Логично было бы 480 / 320 Соответственно и нагрузку на группу считать иначе
Да я тоже придерживаюсь такого мнения, но с точки зрения монтажа да и эксплуатации это очень не удобно. Допустим соотношение розеток 3/1, а в комнате 5 рабочих мест, соответственно мне нужно будет один из автоматов раскидывать на четыре комнаты, случись на каком либо месте замыкание, погаснут все четыре комнаты... Вот бы найти золотую серединку...

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #18 : 21 Вересень 2012, 14:10:48 »
Там написано не конкретно про комп’ютерну техніку а про оргтехніку .
Не вижу разницы, если мощность среднего копира около 600 Вт.

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #19 : 21 Вересень 2012, 14:16:54 »
Але в цьому ж ДБН в додатку Г вказано
Установлена потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250...300 Вт, сервера – 750... 1000 Вт або згідно з технічною документацією на ці електронні пристрої ЛОМ
Но приложение Г касается только гарантированного электропитания... Если мы проектируем офис без гарантированного электропитания???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #20 : 21 Вересень 2012, 14:26:32 »
Если мы проектируем офис без гарантированного электропитания?
Потужність комп’ютерної техніки від цього не зменшується .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #21 : 21 Вересень 2012, 14:32:32 »
Потужність комп’ютерної техніки від цього не зменшується .
Именно! А приложение Г уже не приминимо!

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #22 : 24 Вересень 2012, 13:55:36 »
Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе. Подключение на одну группу не более 6 ПК, при установке 5  и больше ПК в одном помещенни общее отключающее устройство, розетки гарантированого питания-отличительного цвета и т.д.

ссылку на ДБН в студию

В якому ?

Это оговаривается не в ДБН, а в НПАОП 0.00-1.28-10
Quote (selected)
2.8. У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п'ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Вообще-то там есть "странные" требования по которым возникают вопросы, но о подключении на одну группу не более 6 ПК и о розетках гарантированого питания отличительного цвета там нет.
« Останнє редагування: 24 Вересень 2012, 14:11:49 від Nick_O_Lay »

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #23 : 04 Жовтень 2012, 12:40:14 »
В вышеприведенном документе есть ссылка на НПАОП 40.1-1.01-97, поделитесь пожалуйста!!!!

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Поделитесь опытом.
« Reply #24 : 04 Жовтень 2012, 13:00:15 »
В вышеприведенном документе есть ссылка на НПАОП 40.1-1.01-97, поделитесь пожалуйста!!!!

http://ohranatruda.in.ua/pages/4858/

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю