Автор Тема: 3-х этажная автостоянка  (Прочитано 34848 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
3-х этажная автостоянка
« : 23 Червень 2008, 15:10:23 »
Есть автостоянка 3-х этажная (2000м2 - этаж) приблизительно 160 мест, (полуоткрытая - где-то 50% стен нету), возникло пару вопросов:

- В чем правильно прокладывать сети освещения? Магистральные сети?
- возможно ли сети освещения заложить в монолит? Как тогда проходит подсоединение светильников? (Предполагаю заложить артик или ЛЗ световых технологий)
- есть ли разница в открытых и закрытых стоянках?
- Я так понимаю кроме освещения нагрузок как таковых больше нету?
- надо ли ставить розетки?
- откуда включаеться освещение?
- последний этаж - открытый, столбовые светильники подойдут для освещения?
- ну и может какие-то подводные камни есть....

Ну и может кто проектом поделиться....

Зараннее благодарен.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #1 : 23 Червень 2008, 15:30:31 »
А, "ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" смотрел? Там есть кое какие ответы
я знаю не все, а только половину

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #2 : 23 Червень 2008, 20:47:25 »
Да, в этом ДБНе есть что почитать. Я в паркинге силовые сети и сети освещения прокладывала кабелем ВВГнгд, эвакуационного освещения- огнестойким кабелем.  Всё – в металлическом перфорированном лотке. Светильники брала LZ. Управление  освещением - со щита в комнате охранника.  Кроме освещения у Вас должна появиться серьёзная вентиляция. Может ещё дымоудаление, которое должно включаться от кнопок у въездов в паркинг. Для меня было сюрпризом пожарное технологическое передвижное оборудование (ч/з АВР), которое включалось в розетки, расположенные у въездов. Мощность его в моём случае была 12 кВт. Кроме того, нарисовался контроль загазованности по окиси углерода. Желаю удачи!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #3 : 23 Червень 2008, 21:11:31 »
Цитата: Вишневецкая Татьяна
Всё – в металлическом перфорированном лотке.
Я предпочитаю в цельном лотке с перегородкой и крышкой.
Цитата: Вишневецкая Татьяна
Мощность его в моём случае была 12 кВт.
Кто мощность определил?

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #4 : 23 Червень 2008, 22:10:04 »
Насчёт мощности интересовалась у пожарников.
А насчёт лотка- мне кжется, это не принципиально перфорированный он или нет. Я выбирала такой, чтобы жесть была потолще и выдержала светильник.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #5 : 23 Червень 2008, 22:12:01 »
Перегородкой в лотке нужно разделять только сети рабочего и аварийного освещения и взаиморезервируемые питающие сети.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #6 : 24 Червень 2008, 08:26:33 »
Ворот как-такових нет, шлагбаум. Стен у стоянок - 50%, т.е. вентиляции не будет... дымоудаления наврно тоже.... с пожаркой ничего не известно, разрабатываеим не мы и не известно ли разрабатываеться. Рядом торговый комплекс - пожарка от него идти наверно будет...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #7 : 24 Червень 2008, 08:42:07 »
Цитата: Вишневецкая Татьяна
мне кжется, это не принципиально перфорированный он или нет. Я выбирала такой, чтобы жесть была потолще и выдержала светильник.
А я исходил именно из требования противопожарной безопасности. старые нормы вообше требовали прокладку проводов в металлический трубах. А толщину лотка действительно потолще, чтобы огонь некоторое время держал.

*Эн*

  • Гість
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #8 : 24 Червень 2008, 08:44:45 »
Похожая ситуация наша фирма сейчас делает проект комплекса с автопарковкой, правда этажей на парковочке побольше 7, а не три. к тому же пока делаем стадию проект... поэтому все еще впереди..

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #9 : 24 Червень 2008, 09:27:06 »
А где то оговариваеться, что сети должны прокладываться именно в металлических лотках/коробах?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #10 : 24 Червень 2008, 09:31:24 »
Kirlos, Почитай внимательно ДБН. Нудно, но почитать стоит.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #11 : 24 Червень 2008, 09:37:48 »
 :) какой именно? ДБН В.2.3-15-2007 этот? если не затруднит укажи конкретное место, т.к. вроде прочёл, но про короба ничё не встретил
« Останнє редагування: 24 Червень 2008, 09:41:39 від Kirlos »

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #12 : 24 Червень 2008, 11:39:35 »
Предполагаю заложить артик или ЛЗ световых технологий
есть небольшая загвоздка:
5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не поддерживающего горение. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
Выдержка из каталога свет технологий относительно светильника LZ:
Оптическая часть
Рассеиватель из поликарбоната.
Устанавливается на корпус
металлическими защелками.
а насколько я знаю поликарбонат как раз таки горючий

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #13 : 24 Червень 2008, 12:04:16 »
Цитата: Kirlos
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
Но здесь говорится про складские помещения
я знаю не все, а только половину

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3-х этажная автостоянка
« Reply #14 : 24 Червень 2008, 13:46:58 »
Насчёт передвижного пожарного технологического оборудования я узнавала у пожарников, которые занимаются согласованием, а не у монтажников. На 12 кВт- конечно 3-ф розетка (я брала ф. ИЭК). Устанавливается она внутри паркинга возле въездов в него. Насчёт воровства электроэнергии даже не знаю что туда может подключить проезжающий мимо водитель!?
Анрей, а что Ваша парковки не имеет половины наружных стен? Честно говоря такую "красоту" трудно себе представляю.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: