sbal, дорогой и уважаемый! Надобно уже смириться, и будь добр проектируй УЭ вместе со всеми разделами
а то я хлеб отбираю, и вообще я до ста-вольтник. нефига!!!
8.1.1 Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей призначена для оповіщування людей, що знаходяться в будинку (споруді), про виникнення пожежі з метою створення умов для їх своєчасного евакуювання.
8.1.3 Оповіщування здійснюється одним з таких способів або їх комбінацією:
- передачею звукових, а також, при необхідності, світлових сигналів оповіщування у всі приміщення будинку;
- трансляцією мовленнєвих повідомлень про пожежу;
- передачею в окремі зони будинку або приміщення повідомлень про місце виникнення пожежі, про шляхи евакуювання та дії, що забезпечують особисту безпеку;
- увімкненням світлових вказівників рекомендованого напрямку евакуювання;
- увімкненням освітлення евакуювання;
Сугор, и все же огнестойкость кабеля непримнимается? Ну ни в какую...
4.17.1 Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей СО3, СО4, та СО5, повинні бути захищені від дії вогню за межами зони, що ними обслуговуються, з використанням кабелів або захисних елементів з класом вогнестійкості не менше 30 хв., за винятком випадків указаних у п. 8.6.9.