Яка максимально дозволена потужність внутрішньо збудованих ТП в об'єктах цивільного призначення підкажіть будь ласка де шукати
наприклад офісний центр, я там можу становити 2х4000ква чи краще 2х2х2000, одну ПТ всередині іншу на даху? бажання замовника

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе в Киеве Киевнегро возражает против применения трансов больше 1000 кВА, но возможно все. Просто при трансах 4000 кВА я боюсь себе даже представить сечения кабелей исходя из термики.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
morda, а где строим?
 
я там можу становити 2х4000ква чи краще 2х2х2000, одну ПТ всередині іншу на даху?
зависит от ТУ и возможностей сетей. Очень часто, установка трансформаторов свыше 1000кВА невозможна.

Offline morda

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
morda, а где строим?
 
я там можу становити 2х4000ква чи краще 2х2х2000, одну ПТ всередині іншу на даху?
зависит от ТУ и возможностей сетей. Очень часто, установка трансформаторов свыше 1000кВА невозможна.
ТУ нема, стадія П проекту, і не знаю краще би дві ТП по 2000 і було би люкс

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
morda, прежде чем принимать какие либо решения, неплохо было бы предварительно их согласовать с облэнерго.
А сколько этажей?

Offline morda

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
morda, прежде чем принимать какие либо решения, неплохо было бы предварительно их согласовать с облэнерго.
А сколько этажей?
4 наземні плюс два підземні гаражі

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТУ нема, стадія П проекту,
на стадии "П", должны быть все ТУ - экспертиза сразу выкатит замечание
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 наземні плюс два підземні гаражі
А откуда тогда такая моща (8МВА)?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 539
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 наземні плюс два підземні гаражі
для чого така потужність? Зрозуміло, категорійність (резерв), опалення, вентиляція, освітлення..... але ж все одно забагато
2х4000ква
це ж можна 5-6 мобільних асфальтних заводів підключити...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2x4000 - это нелогичное решение. Лучше сделать 8х1000. 2 транса вместе с РУ-10 кВ, а остальное кинуть выносными в центры нагрузок.
« Останнє редагування: 14 Липень 2011, 09:30:14 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline morda

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
2x4000 - это нелогичное решение. Лучше сделать 8х1000. " вместе с РУ-10 кВ, а остальное кинуть выносными в центры нагрузок.
я так отже думаю, а тільки чи місця вистачить, я хотів ззовні але немає де всюди вже забудовано,тільки всередині будівлі.
на рахунок потужності розрахункова 4МВт, ІІ категорія тому і 2х2х2000  або 2х4000кВа

Offline morda

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТУ нема, стадія П проекту,
на стадии "П", должны быть все ТУ - экспертиза сразу выкатит замечание
Згідно нового закону будівництва експертизу проходять тільки об'єкти 3 та 4 рівня складності, все що нижче, залишається за проектантом та авторським наглядом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
morda, так все таки откуда взялась цифра 4МВт? какая площадь всего здания? У меня на 12этажное здания с паркингом на 3 уровня и площадью этажа 2000 м2 было ТУ на 3МВт.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
експертизу проходять тільки об'єкти 3 та 4 рівня складності
меня терзают смутные сомнения  :-[, что объект тянущий на 8 МВт, может проскочить в первую-вторую категорию сложности (см. приложение 6)
я знаю не все, а только половину

Offline morda

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
експертизу проходять тільки об'єкти 3 та 4 рівня складності
меня терзают смутные сомнения  :-[, что объект тянущий на 8 МВт, может проскочить в первую-вторую категорию сложности (см. приложение 6)
об'єкт на 4мвт просто друга категорія значить трансформаторна має бути 2х4

 