Вот решил написать такую бумажку и отправить руководству заказчика, посмотрите может где не прав, и может что то добавить?
Закзчик проекта предлагает использовать генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА)
АГС - 7 для тушения электрооборудования в блочно-модульной газовой котельной.
ГОА должны работать автономно, узел запуска генератора термохимический.
ПУЭ 7изд.
7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
Здание модульной котельной V=25.4*9.6*4.1=999.74 (м3)
В здании находится 8 объектов подлежащих тушению (Тех. условия).
При использовании генераторов АГС 7/1 максимальный защищаемый объем одним генератором составляет 65(м3), при использовании восьми генераторов защищаемый объем составляет 520(м3), 52% от общего объема здания.
10.1.8 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;
В здании котельной постоянно находятся операторы, при использовании термохимического узла запуска не возможно осуществить задержку срабатывания ГОА, необходимую для эвакуации персонала.
10.2.9 Установка должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске генераторов, а также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. п., но не менее чем на 10 с.
При использовании термохимического узла запуска не возможно осуществить задержку срабатывания ГОА, отключение вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок.
10.4.2 В проектах установок, а также в эксплуатационных документах должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости).
Руководство по эксплуатации АГС 7
7.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов
7.8. Во время работы генератора на срезе инжектора может быть температура до 400С и перед ним образуется зона диаметром 0,2 м, в которой на расстоянии до 1,4 м температура превышает 200С и до 2,3 м - 75С.