Проэктировал в прошлом году АПС зуботехнической лаборатории, сейчас проэкт прошел экспертизу и есть замечание:
"В проекті відсутні креслення розділу виведення сигналу про спрацювання АПС на пожежне спостереження, розроблений організацією, що має відповідну ліцензію. Підстава: п1.15 НАПБ Б.06.004-2005, п1.1.7 ДБН В.2.5-13-98*."
Мало опыта в проэктировании АПС, не знаю как поступить. Вопрос: можно ли как-то отписатся, если нет, то как "виведення сигналу про спрацювання АПС на пожежне спостереження" отобразить в проэкте, какое оборудование можно применить, может коза какя-то имеется. Спасибо.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мабуть мова йде про передачу сигналу на пульт центрального спостереження з цілодобовим чергуючим персоналом. Якщо такий є в окрузі, то у них і треба питати в якому вигляді вони готові прийняти такий сигнал. Частіше всього це звичайна телефонна лінія (як пропонувалося пожежниками у моєму випадку).  Чисто технічно це підключення виконавчого модуля до телефонної лінії.  А відбивався тим, що маю в себе навчений персонал на цілодобовому чергуванні. В моєму випадку припис пожежника перетворився в рекомендацію, яку можна не виконувати.
А ще ходять слухи, що НАПБ Б.06.004-2005 відмінили і є 2007.
Чи шось не туди кажу?

blak надо доделывать недостоющий раздел. Поищи - в разделе "Пожарная сигнализация" этот вопрос уже поднимался. До начала узнать какой пульт пожарного наблюдения есть в Вашем регионе и под него подобрать контроллер-передатчик

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
А ще ходять слухи, що НАПБ Б.06.004-2005 відмінили і є 2007.
это просто слухи  :) НАПБ как был с "2005", так и остался. А слухи проверяются на данном же форуме, стоит поискать посты уважаемого Виктора

blak, если имеем желание пободаться, то пишем в ответе:
"во исполнение  п1.1.7 ДБН В.2.5-13-98* просим предоставить ТУ (технические условия) на вывод тревожно-аварийных  сигналов от проектируемой АУПС на пульт централизованого наблюдения государственной пожарной охраны.

руслан-электрик, я умоляю! Доделывать шо?  ;) Проектировать "подключение" к тому, чего нет по определению.
« Останнє редагування: 05 Серпень 2010, 10:12:51 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Это надо новый раздел делать или можна в АПС добавить?
Собираюсь применить МЦА-GSM Тираса возле ППКП, а со стороны ПЦН какое-то оборудование закладывать надо, или на пульте все есть? В паспорте на МЦА-GSM не нашел схемы подключения подскажите где можна взглянуть.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
А ще ходять слухи, що НАПБ Б.06.004-2005 відмінили і є 2007.

В 2007 году вышло Изменение 1. Ничего существенного: "Вилучити в рядку 6 таблиці 3 пункту 2.3 слово "АЕС".
Лежит на сайте ВР последняя версия с изменением.
« Останнє редагування: 05 Серпень 2010, 11:08:32 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
blak, руслан-электрик, что советовал?
Цитата: руслан-электрик
Поищи - в разделе "Пожарная сигнализация" этот вопрос уже поднимался


Вот к примеру
http://eom.com.ua/index.php/topic,5689.0.html
штудируем
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем то в этом нет необходимости, у меня все чертежи по пожарке и мониторингу идут под одной маркой ПС. И никто за это по рукам не бьет  :)
Касательно схемы подключения, а зачем она вам? МЦА-GSM это ведь плата которая интегрируется в ППК Тирас. Провода применяются разве, что для подключения платы к БП.
а со стороны ПЦН какое-то оборудование закладывать надо, или на пульте все есть?

Еще чего нехватало всем миром собирать ПЦН для МЧС...  ???  На пульте должно быть все оборудование для приема сигналов от абонентов, вот какое это уже другой вопрос от которого зависит что вы будете ставить на объекте.
Вот темы в которых эти вопросы поднимались просветись (если конечно их  не читал):
http://eom.com.ua/index.php/topic,5689.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,5436.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1360.0.html

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, теперь разобрался

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так, для уточнения формулировок:
согласно ДСТУ ISO 7240-1:2007 "Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 1. Общие положения, термины и определения понятий"
термин "Пульт централизованного пожарного наблюдения" является недопустимым.
Правильно:
"Пункт приема пожарной тревоги"
 :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, следовательно
Цитата: blak
Підстава: п1.15 НАПБ Б.06.004-2005, п1.1.7 ДБН В.2.5-13-98*
Цитата: Виктор
является недопустимым.
:D чудненько
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
чудненько
даже великолепно :thumbsup:
правая рука не ведает, что делает левая...

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Правильно:
"Пункт приема пожарной тревоги"
Виктор,  правильно я понимаю вашу логику, теперь в проектной документации необходимо писать, что-то типа такого: сигнал от объектового передатчика ... по протоколу .... передается на районный пункт приема пожарной тревоги...  ???

Кстати еще по теме, когда был слушателем семинара проходившего в МЧС  по новым условиям лицензирования там услышал такую информацию, что: в скором времени от нас будут требовать закладывать в проекты вывод сигнала на ПППТ двумя независимыми каналами. (к примеру посредством телефонной линии и при помощи радиоканала). Сейчас же с этим не сильно строго поскольку районный пульт не обладает возможностью приема двух сигналов, но когда появится техническая возможность принимать и сопоставлять два сигнала это требование войдет в норму.
К сожалению на тот момент мне не удалось лично пообщаться с выступающим и он не апеллировал ссылками на конкретные пункты EN54 и ДБНов, посему и решил озвучить данную информацию и понять заблуждаюсь я или все же данное требование имеет место.
Что думаете по этому поводу?

ПС.
Абревиатура ПППТ в отличии от привычного ПЦПН (ПЦН) как то не звучит  :)

Шановні колеги, уважно читайте ДСТУ 7240-1:2007
п.2.3.Другий абзац:
- надійно передавати сигнал про виявлення пожежної тривоги до пожежного приймально-контрольного пристрою та, якщо, на пункт пожежного спостереження.
На малюнку до даного пункту: F-пункт приймання пожежної тривоги (пожежного спостереження)
п3.36 Пункт приймання пожежної тривоги – пульт централізованого пожежного (Нд)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Osenniy
необходимо писать, что-то типа такого: сигнал от объектового передатчика ... по протоколу .... передается на районный пункт приема пожарной тревоги..
Да.
Цитата: Osenniy
или все же данное требование имеет место
В нормах пока такого требования нет.

 