ДБН В.2.5-13-98*
1.6.22 Соединительные линии пожарной сигнализации, как правило, выполняют самостоятельными, применяя кабели связи.
Допускается использовать для этих целей комплексную распределительную сеть телефонной связи объекта. В этом случае используются выделенные свободные пары от кросса до распре¬делительных ко-робок. Клеммы защитных устройств кросса и распределительных коробок для установки пожарной сигнализации, как правило, располагают группами в пределах каждой распределительной коробки и марки-руют красной краской с целью исключения их случайного отключения при выполнении работ по обслуживанию телефонной сети объекта.
НО:
1.6.30 Совместная прокладка кабелей и проводов шлейфов и соединительных линий с напряжением до 60 В не допускается с цепями напряжением более 60 В в одном кабеле, трубе, рукаве,
коробе, пучке, лотке, замкнутом канале.
Совместная прокладка указанных цепей допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки 2-го типа.
Телефонные линии - это 60В, а при звонке все 120В.