Автор Тема: Выбор сечения ВЛ-6 кВ  (Прочитано 28193 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #15 : 05 Листопад 2010, 18:06:14 »
Прилагаю формулу, которой пользуюсь, но нужно знать некоторые параметры (см.вложение). При моих значениях необходимо 95мм2, что более реально. Если не так поправьте!  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #16 : 05 Листопад 2010, 18:49:25 »
Yurik, А время срабатывания защиты какое у тебя?.
можно ли использовать кабели 10кВ для прокладки 6кВ
да ради бога используйте.
Если у тебя время срабатывания защиты (по всем условиям) 1,7сек. тогда вроде всё Ок, мин 102,9 мм2.
« Останнє редагування: 05 Листопад 2010, 19:00:00 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

bolor

  • Гість
выбор сечение провода ВЛ-6кВ
« Reply #17 : 12 Січень 2011, 09:35:08 »
как делать выбор сечение провода ВЛ-6кВ? длина 4,1км, трансформатор 2500кВА

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор сечение провода ВЛ-6кВ
« Reply #18 : 12 Січень 2011, 09:49:11 »
bolor,
Для начала ознакомьтесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html
Вот:
http://eom.com.ua/index.php/topic,5097.msg34152.html#msg34152
Для этих целей пользуйтесь поиском чтобы не загромождать темами, которые были уже до вас:
http://eom.com.ua/index.php?action=search

Offline TV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #19 : 13 Січень 2011, 11:11:08 »
как делать выбор сечение провода ВЛ-6кВ? длина 4,1км, трансформатор 2500кВА
В ПУЭ написано про 3 условия выбора сечения ВЛ 6-20 кВ
- провекра по допустимому длительному ток (п. 1.3.24)
- провекра по экономической плотности тока (п. 1.3.25.)
- проверка по допустимому отклонению напряжения (1.3.32)
Если принять, что трансформатор нагружен на 100 %, ток составит 240 А, тогда по эк. плотности тока  сечение проводов должно быть не менее АС-185, а это уже ВЛ в габаритах 110 кВ с соответсвующими расходами на строительство. Так что...
А хотя в целом экономическая плотность тока была разработана только для ВЛ 35 кВ и выше. А для 6-20 вполне достаточно 2-х остальных условий.
По допустимосу току проходит АС-70 и АС-95 (чтобы оставться в набаритах ВЛ 6 кВ). Теперь происчтываем падение напряжения. Удельное активное АС-70 - 0,42 Ом/км, АС-95 0,3 Ом/км, реактивное для обоих - 0,35 Ом/км. Полное АС-70 - 0,52 Ом/км, АС-95 - 0,46 Ом км. Сопротивление 4,1 км ВЛ АС-70 - -2,12, АС-95 - 1,89. Падение напряжения для АС-70 - 880 В, для АС-95 - 785 В.
В начале ВЛ напряжение должно быть 6,3 кВ(ПУЭ п. 1.2.23), тогда в конце для АС-70 - 5420 В, для АС-95  5515 В. Оба значения не обеспечивают отклонения напряжения менее 5 % (для 6 кВ допустимо было бы 5,7 кВ), но обеспечивают менее 10 %.Тут есть следующие варианты:
- уточнить максимальную нагрузку (например, не более 200 А)
- сказать,  что  нагрузки 240 А не будет, а если будет - это аварийных случай (для аврийного случая как раз 10 % проходит)
- выбрать сечение АС-150 (пройдет). Это правда опоры в габаритых 35 кВ бОльшими затратами и бОльшим землеотводом
- Применить медный кабель - он точно пройдет
- и что мне больше всего бы понравилось :thumbsup: - применить средства регулирования напряжения - вольтодобавочный трансформатор 6 кВ

bolor

  • Гість
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #20 : 28 Січень 2011, 08:06:13 »
большое спасибо за совет

Егорка

  • Гість
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #21 : 31 Січень 2012, 04:17:28 »
Подскажите пожалуйста как вы посчитали падение напряжения. И если не трудно как расчитать падение напряжения для линии 6кВ протяженностью 11км с включенным эл. двигателем 630кВт.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #22 : 31 Січень 2012, 08:59:18 »
Yurik, А время срабатывания защиты какое у тебя?.
можно ли использовать кабели 10кВ для прокладки 6кВ
да ради бога используйте.
Если у тебя время срабатывания защиты (по всем условиям) 1,7сек. тогда вроде всё Ок, мин 102,9 мм2.
А почему 1,7 сек?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #23 : 31 Січень 2012, 09:01:27 »
Прилагаю формулу, которой пользуюсь, но нужно знать некоторые параметры (см.вложение). При моих значениях необходимо 95мм2, что более реально. Если не так поправьте!  ;)
Вы считаете термическую устойчивость поэтому постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от системы в формулу не должно включатся. Этот параметр необходим при расчете динамической устойчивости.

Offline TV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #24 : 31 Січень 2012, 14:47:18 »
Подскажите пожалуйста как вы посчитали падение напряжения. И если не трудно как расчитать падение напряжения для линии 6кВ протяженностью 11км с включенным эл. двигателем 630кВт.

Нужно значть сечение провода, напряжение в начале ВЛ. Кроме электродвигателя что там еще? Косинус нагрузки какой?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #25 : 26 Червень 2013, 11:48:12 »
Никто не сможет подсказать? Что-то у меня не получается расчет выбора ВЛЗ 6 кВ на допустимую потерю напряжения по указанной методике.
Исходники такие ВЛЗ-6 кВ
сечение - ???
длина трассы - 5,5 км
нагрузка -3000 кВт
понижающие трансформаторы 6/0,4 - 2х1600
кому не сложно подскажите хотя бы приблезительно? может есть программа для проверки?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #26 : 26 Червень 2013, 12:39:18 »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #27 : 26 Червень 2013, 13:13:10 »
програмка то расчитана только для сетей 0,4 кВ. а у меня 6 кВ.
да и в исходных данных можно указывать только медный кабель а у меня СИП

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #28 : 26 Червень 2013, 13:49:31 »
помогите с выбором сечения  :(

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #29 : 26 Червень 2013, 15:21:21 »
уже сам определился что напряжение желательно выбрать 35 кВ
http://eom.com.ua/index.php?topic=11858.msg84548#msg84548 по формуле Стилла

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю