Автор Тема: Выбор сечения ВЛ-6 кВ  (Прочитано 28212 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #30 : 01 Липень 2013, 11:44:03 »
А если нет возможности выполнить питающую линию 35 кВ? =-0
Как точно определиться с выбором сечения для 6 кВ??
тут есть несколько вопросов:
1) при выборе сечения проектируемой ВЛ с помощью вспомагательных программ, например "Потери ВЛ v2.7", и табличных данных взятых в справочнике по проектированию воздушных линий электропередачи Б.М.Сарычев, я обнаружил что результаты расходятся почти на 3%. Согласитель это существенно 8% или почти 11%? :( 
2) с выбором кабельной линни в принципи все понятно
3)по поводу допустимого уровня потери напряжения - в программах условно устанавливается 4-6%, а то что я нашел в нормативах - это для сети 6-10 кВ потери не должны превышать 10% Согласно ГОСТ 721-77 и ссылки ГОСТ 13109-97

еще раз напомню:
Исходники такие ВЛЗ и КЛ 6 кВ
сечение - (ВЛЗ алюминий 150) (КЛ медь 150)
длина трассы - (ВЛЗ 4км) (КЛ 2км)
нагрузка -3300 кВт
косинус фи - 0,9
понижающие трансформаторы на конце проектируемой линии 6 кВ - 2х1600 (6/0,4)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #31 : 01 Липень 2013, 12:43:59 »
то что я нашел в нормативах - это для сети 6-10 кВ потери не должны превышать 10% Согласно ГОСТ 721-77 и ссылки ГОСТ 13109-97
ГІД 34.20.178:2005 "Проектування електричних мереж 0,38-110 кВ" пункт 4.8 нормує для мереж 10 кВ  -  8% .
« Останнє редагування: 01 Липень 2013, 12:48:33 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #32 : 01 Липень 2013, 12:54:30 »
это Украинский норматив, а для России есть что-то подобное?

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #33 : 01 Липень 2013, 21:33:46 »
А если нет возможности выполнить питающую линию 35 кВ? =-0
Как точно определиться с выбором сечения для 6 кВ??


Можете воспользоваться  "И.Ф.Шаповалов. Справочник по расчету электрических сетей". Довольно хорошая старенькая книжка для проектировщика. Все просто и понятно. (стр.78. Расчет сечений проводов, кабелей и токопроводов по допустимой потере напряжения - для ВЛ и КЛ от 0.4 до 10кВ).

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #34 : 02 Липень 2013, 08:35:15 »
спасибо за совет. думаю что так и поступлю. а по поводу допустимой потери напряжения в Российских нормативах - нашел в РД 34.20.185-94. п.5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Может кому пригодится

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #35 : 02 Липень 2013, 12:36:53 »
Как точно определиться с выбором сечения для 6 кВ??

Я бы еще рекомендовал обязательно по току к.з.  сечение проверить. Для 6 кВ ток к.з. будет играть более решающую роль, чем падение напряжения.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #36 : 02 Липень 2013, 13:09:24 »
Я бы еще рекомендовал обязательно по току к.з.  сечение проверить
Це на підставі яких документів ви рекомендуєте ?
ПУЕ .
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #37 : 02 Липень 2013, 14:04:05 »
Roman3R,
еще раз напомню:
Исходники такие ВЛЗ и КЛ 6 кВ

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #38 : 02 Липень 2013, 20:00:43 »
Це на підставі яких документів ви рекомендуєте ?
ПУЕ .
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).

В целом я согласен с замечанием, хотя оно и не совсем корректно, поскольку:
  1. Не известен ударный ток кз. (ПУЭ, 1.4.2. п.1.б - ВЛ проверяются по току к.з. при ударном токе от 50кА и более). Т.о., чтобы это проверить, все равно нужно расчет т.к.з делать, и давать таблицу выбора сечений провода ВЛ или КЛ. Тогда ни у кого вопросов не возникает и самому спокойно.
  2. Применяется КЛ 6 кВ (ПУЭ, 1.4.2. п.1.а).

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #39 : 08 Липень 2013, 08:59:18 »
а есть ли типовой проект для подвеса ВЛЗ-10(6) кВ сечением 240 кв.мм?
Придется вести ВЛЗ 6 кВ, потому как заказчик категорически не хочет проектировать питающую линию напряжением 35 кВ. Хотя по всем расчетам класс напряжения питающей сети желательно выбрать 35 кВ

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #40 : 08 Липень 2013, 10:59:31 »
помогите посчитать величину потери напряжения на участке ВЛЗ
еще раз напомню:
Исходники такие: ВЛЗ-6 кВ
сечение - (ВЛЗ алюминий, спаренные 2х240кв.мм)
длина трассы - (ВЛЗ 5 км)
нагрузка -3300 кВт
косинус фи - 0,9
понижающие трансформаторы на конце проектируемой линии 6 кВ - 2х1600 (6/0,4)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #41 : 08 Липень 2013, 11:00:24 »
ВЛЗ - провод SAX 3х240

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #42 : 08 Липень 2013, 11:54:35 »
помогите посчитать величину потери напряжения на участке ВЛЗ
~ 6,3 %
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #43 : 08 Липень 2013, 12:45:37 »
а какие вы брали  значения активного и индутивного сопротивления линии с данным проводом?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения ВЛ-6 кВ
« Reply #44 : 08 Липень 2013, 12:51:05 »
значения активного и индутивного сопротивления линии с данным проводом
Для жили 240 , активне - 0,13 Ом/км , індуктивне - 0,3 Ом/км
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.