Автор Тема: временное электроснабжение  (Прочитано 9369 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, когда для временного электроснабжения используют прокладку кабеля по опорам с креплением к тросу, какое расстояние должно быть между опорами, какие используют при этом опоры или где об этом можно почитать?
Спасибо большое :)

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #1 : 25 Лютий 2010, 16:11:34 »
У вас кабельная линия или воздушная?
 http://www.tf-cable.com/downloads.html

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #2 : 25 Лютий 2010, 16:12:59 »
кабель ВВГ 4х240

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #3 : 25 Лютий 2010, 17:10:54 »
пока можно поискать здесь
http://eom.com.ua/index.php/topic,1760.0.html

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #4 : 25 Лютий 2010, 17:59:22 »
Цитата: yuli
кабель ВВГ 4х240
Типовых проектов на такое дело нет, уж очень большой кабель, нужно рассчитывать опоры на мех. прочность или искать другие решения прокладки кабеля. А от расчета уже и будут зависить опоры и пролеты.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #5 : 26 Лютий 2010, 08:38:35 »
Да и расчеты явно неэлектрического характера....Вот даже не знаю какое решение более приемлимо, наверное придется поднапрячь начальство, пусть выделяет людей, которые могут рассчитать пролеты, стрелы провеса и т.п. и состыковать с нормативными. Или же придумать что-нибудь попроще.
« Останнє редагування: 26 Лютий 2010, 08:45:23 від Андрійка »

oipop

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #6 : 26 Лютий 2010, 08:51:47 »
Из своего опыта: установить опоры с одинаковым расстоянием не всегда представляется возможным для временного электроснабжения. Поэтому смотрите (решайте) по месту. Главным критерием будет конечно высота провеса кабеля до земли. В местах пересечения с дорогой (даже временной, например на стройплощадке) рекомендую брать минимальную высоту 7 м, т.к. с меньшей высотой будут проблемы с проездом транспорта (например миксера ин. производства).

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #7 : 26 Лютий 2010, 09:55:27 »
Цитата: yuli
когда для временного электроснабжения используют прокладку кабеля по опорам с креплением к тросу, какое расстояние должно быть между опорами, какие используют при этом опоры или где об этом можно почитать?

Рекомендую по старым архивам найти давно отмененный СН 85-74 - Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ. Там вопрос прокладки кабелей на тросе освещен довольно подробно, а позже в переизданиях этот раздел практически выбросили.
Опоры подходят почти любые - стальные трубы, стойки СВ, СК, СЦ и пр., лишь бы высота позволяла. Мы обычно применяем стойки СВ-105 или СВ-95.
Кроме того, на заводах электромонтажных изделий рекомендую поискать продукцию типа ОУК, ОУП - обхваты концевые и промежуточные, тросовые зажимы, анкеры, натяжные муфты, кабельные подвесы (лучше всего ПКН) и пр.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #8 : 26 Лютий 2010, 11:03:52 »
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #9 : 26 Лютий 2010, 13:53:55 »
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
присоединяюсь, потому как, например, в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #10 : 26 Лютий 2010, 15:44:05 »
Цитата: Андрюха РЗА
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
Цитата: Electrician
присоединяюсь, потому как, например, в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Не поддерживаю - бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование на месяц или даже неделю (строительство, ликвидация объектов и пр.), после чего кабели и шкафы (ящики) вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации в другом месте. Городить для таких целей СИП с дорогой арматурой или рыть траншеи нецелесообразно, поэтому кабели допускается прокладывать на тросе.
Основополагающий фактор здесь - сечение кабеля
Цитата: yuli
4х240
Цитата: СН 85-74
9.4 Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется проектом и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более: ...
12 м - при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм² и во всех случаях прокладки кабелей сечением от 95 мм² и выше.
Но, повторюсь, Инструкция СН 85-74 отменена СНиП 3.05.06-85, где прокладке кабеля на тросе особое внимание не уделено.

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #11 : 26 Лютий 2010, 15:49:17 »
Цитата: PrepsuPatha
12 м - при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм² и во всех случаях прокладки кабелей сечением от 95 мм² и выше.
жесть...это сколько же опор нужно!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #12 : 26 Лютий 2010, 16:55:43 »
Цитата: Андрійка
Есть примеры исполнения прокладки по забору? Так можно?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1424.30.html

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #13 : 26 Лютий 2010, 17:23:00 »
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #14 : 26 Лютий 2010, 17:33:39 »
Цитата: Electrician
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Лучше скажите где поощряются :) - Поощряются только заказчиками и подрядчиками, а для любой согласовывающей организации или экспертизы, особенно в жилой зоне, такое решение - лишние заботы (попытался использовать эвфемизм).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.