Автор Тема: временное электроснабжение  (Прочитано 9368 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #15 : 01 Березень 2010, 13:48:34 »
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Если не сказать больше - "очень не поощряются". В таком случае - брать ТУ, брать Генплан - и к согласовывающей организации общаться. В принципе - если опоры будут устанавливаться по территории стройки - то не вижу ничего страшного, но нужно будет пообщаться с ПОСовцами - чтоб кабели не мешали кранам, буронабивным механизмам и пр....
А вот если по городской земле - то на свой страх и риск. Расчеты - можно попробовать найти у тех, кто проектирует контактную сеть - они просчитывают подобные вещи.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #16 : 01 Березень 2010, 14:30:12 »
Цитата: Electrician
в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
 =-0 =-0 =-0

в Туле этот вариант не прошел бы согласование энергонадзора ни за что... кабель на тросе - до 16мм2
http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.0.html ответ №7
 :)
« Останнє редагування: 01 Березень 2010, 15:49:58 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #17 : 01 Березень 2010, 15:08:05 »
Не рекомендується, але іноді ложать. Якщо це для тимчасового ел.постачання, то думаю можна.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6 (п. 1.7.137 ПУЕ)

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #18 : 01 Березень 2010, 15:18:05 »
Цитата: O.S.
Не рекомендується, але іноді ложать. Якщо це для тимчасового ел.постачання, то думаю можна.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6 (п. 1.7.137 ПУЕ)
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0? =-0

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #19 : 01 Березень 2010, 15:48:40 »
Цитата: O.S.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6


ПУЭ: Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).  :(

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #20 : 01 Березень 2010, 16:14:25 »
с целью экономии служба заказчика и предложила вариант кабеля по опорам, чтобы не рыть траншею и не проектировать СИП......все это будет проходить по территоии заказчика....это неделеко от аэропорта Борисполь....с Облэнерго согласований никаких не будет, потому что ТП абонентская......вопрос только в том, на каком расстоянии раставить опоры или как рассчитать эти пролеты?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #21 : 01 Березень 2010, 16:21:09 »
devchonka, ну они совмещены, и? :)

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #22 : 01 Березень 2010, 16:47:57 »
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0?  - все равно не понятно :-[
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 08:57:19 від Андрійка »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #23 : 02 Березень 2010, 09:43:58 »
 
Цитата: O.S.
devchonka, ну они совмещены, и?
O.S., но он (PEN)
Цитата: devchonka
менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
, поэтому низзя  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #24 : 02 Березень 2010, 09:48:49 »
Цитата: Андрійка
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0
для переносных шнуров, ИМХО, а не для
Цитата: devchonka
стационарно проложенных кабелей

кстати, опережая возражения, что мы говорим о временном электроснабжении, замечу, что в ПУЭ написано, что к электроустановкам временного электроснабжения предъявляются те-же требования по безопасности, что и к "постоянного"
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #25 : 02 Березень 2010, 10:19:11 »
Цитата: devchonka
для переносных шнуров
, а где прочитать? Почему именно шнуров, кабель - он и в Афр. кабель
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 10:22:43 від Андрійка »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #26 : 02 Березень 2010, 10:23:10 »
я ж написала - ИМХО  :) думаю нигде этого не почитать
отмаза одна - ПУЭ запрещает  (ты на всяк случай почитай ваше ПУЭ! удостоверься, что нет разночтений   ;) ) главу я указала:
Цитата: devchonka
Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)
:)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #27 : 02 Березень 2010, 10:24:52 »
Цитата: devchonka
ты на всяк случай почитай ваше ПУЭ! удостоверься, что нет разночтений  
та уже прочитал ;) все сходится

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #28 : 02 Березень 2010, 10:25:45 »
Цитата: Андрійка
та уже прочитал
не сомневалась в тебе  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #29 : 02 Березень 2010, 10:33:07 »
ХЗ навіщо їх випускають, ці 3х6+1х4...Я сьогодні про це думав, так нічого в голову і не прийшло. Загадка ::)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.