Доброго здоров'я.
В адмін.будівлю виконаний захід КЛ-0,4 4х16 відразу на розподільчий щит, який змонтовано на коридорі (пластиковий Хагер на 24 модуля). PEN провідник відповідно на РЕ шинку, від якої перемичка на N шинку.
Контур заземлення виконаний біля будівлі і складається з вертикальних стрижнів ⌀20мм і горизонтальної смуги 40х4.
Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 50
  • Повідомлень: 149
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?
Дойти до фасаду будівлі полосою 40х4, встановити коробку для фасадного контрольного з’єднання, а далі можна гнучким проводом 1х16 (ж/з) дойти до щита. Для більш детальної відповіді потрібно план будівлі дивитися, як введення організовано.
« Останнє редагування: 23 Червень 2024, 06:53:16 від Andrey_ka »

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 115
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 244
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
На картинці умовно показав.
Відстань від контуру заземлення та будівлею - 2м.
Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?
« Останнє редагування: 23 Червень 2024, 11:50:39 від LarenMc »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?
Не потрібно. А навіщо другий...?
Але краще б ви фото не викладали :). Бо на сходах не можна розміщувати щити :(

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 115
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 244
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:

Сума перерізу фазних провідників, мм2   Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16                                                                      S
16 < S <= 35                                                             16
S > 35                                                                    S/2

Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?

І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.

По встановленню щита - на плані то вже коридор, і по факту він там був. Замовник бере на себе відповідальність.
« Останнє редагування: 23 Червень 2024, 12:48:35 від LarenMc »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:
А де написано? Бо я таке знаю:
Quote (selected)
ПУЕ
1.7.121

Переріз заземлювального провідника, який з'єднує заземлювач робочого (функ­ціонального) заземлення з ГЗШ, iyraє відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм 2  - для міді, 16 мм 2  - для алюмінію, 75 мм 2  -для сталі.
Сума перерізу фазних провідників, мм2   Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16                                                                      S
16 < S <= 35                                                             16
S > 35                                                                    S/2
Це стосується РЕ провідників.
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
Зустрічав таке в інтернетах, але в нормах - ні.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 115
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 244
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага, я зрозумів.
Дякую.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 50
  • Повідомлень: 149
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
А навищо ця математика? Тобто якщо 3 фази, то потрібно 3N+3РЕ?
Ні, достатньо 1х16мм2.
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
Вище відповили, не потрібно.
Бо на сходах не можна розміщувати щити
Згідно ДБН: "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках...", а якщо назвати ЩР(ЩС то що), припустимо, то може прокотити. В мене прокатувало. Ну і звісно краще вбудований, щоб не виступав зі стіни...

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 115
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 244
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую Вам за роз'яснення. beer

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Від контура заземлення до щита це не PE проводник тому, а заземлювальний проводник. Тому і норми треба дивитися до нього.
ПУЕ 1.7.20 заземлювальний провідник "провідник, який з’єднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання"
Для цього треба дивитися ПУЕ п. 1.7.120-1.7.125
2. Таблиця 1.7.6 стосується PE проводника у складі кабеля або проводу. Згідно цієї таблиці, не потрібно складати суму усіх фазних жил, або робити 3 РЕ проводника. Мається на увазі, що якщо фазні жили більш 35мм2, то допускається використання половини перерізу фазного провідника. Наприклад: кабель 4х70+1х35, або 4х150+1х95
А навищо ця математика?
:wall: Взагалі, навіщо норми  hmmmm

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 50
  • Повідомлень: 149
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі, навіщо норми 
Що я не так написав?
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?
Читайте уважно...

 