Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:
Сума перерізу фазних провідників, мм2 Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16 S
16 < S <= 35 16
S > 35 S/2
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
По встановленню щита - на плані то вже коридор, і по факту він там був. Замовник бере на себе відповідальність.