Автор Тема: Заземлення гибридного інвертора  (Прочитано 1078 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрий день, колеги!
Стовкнувся з такою проблемою, маємо житловий будинок, ввід виконан 4х жильним кабелем, на вводі виконано розділення PEN на N та РЕ. Тобто класичну TN-C-S. На вхіді у будивлю виконане повторне заземлення РЕ провідника (опір близько 4 Ом).
Маємо гібрідний інвертор AXIOMA 6000Вт 48В ISMPPT BFP DOU 6000, який треба включити в мережу. Поки що без соняшніх панелей, генерація в мережу зайвої електроенергії не буде. Маємо 2 інструкції по підключенню, в одної (п.10) написано (дослівно): "ІНСТРУКЦІЇ ЗАЗЕМЛЕННЯ - Цей інвертор/зарядний пристрій має бути підключено до системи постійного заземлення. Підключення заземлення здійснюється виключно в системі TN-S / TT. Занулення обладнання(TN-C / TN-C-S) недопустимо. Інакше це може призвести до пошкодження інвертора", а у іншої такої вимоги намає!
Питання, що може трапитись з інвертором прі підключенні у мережу з заземленням TN-C-S? Де взяти, в Україні чисту (тобто від підстанції 3ф+N+РЕ) TN-S?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 43
  • Повідомлень: 155
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скоріше за все мова йде про обов'язкове розділення вихідної нейтралі з землею, це може забезпечити тільки TNS/TT.
У Вашому випадку на виході вже буде TNS, необхідно тільки переконатися, що нейтраль на виході ізольована від землі.
Інші інвертори теж іноді не запускаються через цю помилку...

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скоріше за все мова йде про обов'язкове розділення вихідної нейтралі з землею
Дякую за відповідь, тепер стало більш менш зрозуміло.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю