Доброго здоров'я.
В адмін.будівлю виконаний захід КЛ-0,4 4х16 відразу на розподільчий щит, який змонтовано на коридорі (пластиковий Хагер на 24 модуля). PEN провідник відповідно на РЕ шинку, від якої перемичка на N шинку.
Контур заземлення виконаний біля будівлі і складається з вертикальних стрижнів ⌀20мм і горизонтальної смуги 40х4.
Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?
Дойти до фасаду будівлі полосою 40х4, встановити коробку для фасадного контрольного з’єднання, а далі можна гнучким проводом 1х16 (ж/з) дойти до щита. Для більш детальної відповіді потрібно план будівлі дивитися, як введення організовано.
« Останнє редагування: 23 Червень 2024, 06:53:16 від Andrey_ka »

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
На картинці умовно показав.
Відстань від контуру заземлення та будівлею - 2м.
Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?
« Останнє редагування: 23 Червень 2024, 11:50:39 від LarenMc »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?
Не потрібно. А навіщо другий...?
Але краще б ви фото не викладали :). Бо на сходах не можна розміщувати щити :(

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:

Сума перерізу фазних провідників, мм2   Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16                                                                      S
16 < S <= 35                                                             16
S > 35                                                                    S/2

Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?

І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.

По встановленню щита - на плані то вже коридор, і по факту він там був. Замовник бере на себе відповідальність.
« Останнє редагування: 23 Червень 2024, 12:48:35 від LarenMc »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:
А де написано? Бо я таке знаю:
Quote (selected)
ПУЕ
1.7.121

Переріз заземлювального провідника, який з'єднує заземлювач робочого (функ­ціонального) заземлення з ГЗШ, iyraє відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм 2  - для міді, 16 мм 2  - для алюмінію, 75 мм 2  -для сталі.
Сума перерізу фазних провідників, мм2   Найменший перетин захисних провідників, мм2
S <= 16                                                                      S
16 < S <= 35                                                             16
S > 35                                                                    S/2
Це стосується РЕ провідників.
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
Зустрічав таке в інтернетах, але в нормах - ні.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага, я зрозумів.
Дякую.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
А навищо ця математика? Тобто якщо 3 фази, то потрібно 3N+3РЕ?
Ні, достатньо 1х16мм2.
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.
Вище відповили, не потрібно.
Бо на сходах не можна розміщувати щити
Згідно ДБН: "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках...", а якщо назвати ЩР(ЩС то що), припустимо, то може прокотити. В мене прокатувало. Ну і звісно краще вбудований, щоб не виступав зі стіни...

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 122
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 257
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую Вам за роз'яснення. beer

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Від контура заземлення до щита це не PE проводник тому, а заземлювальний проводник. Тому і норми треба дивитися до нього.
ПУЕ 1.7.20 заземлювальний провідник "провідник, який з’єднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання"
Для цього треба дивитися ПУЕ п. 1.7.120-1.7.125
2. Таблиця 1.7.6 стосується PE проводника у складі кабеля або проводу. Згідно цієї таблиці, не потрібно складати суму усіх фазних жил, або робити 3 РЕ проводника. Мається на увазі, що якщо фазні жили більш 35мм2, то допускається використання половини перерізу фазного провідника. Наприклад: кабель 4х70+1х35, або 4х150+1х95
А навищо ця математика?
:wall: Взагалі, навіщо норми  hmmmm

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 54
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі, навіщо норми 
Що я не так написав?
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?
Читайте уважно...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю