Автор Тема: Молниезащита небольшого здания. Сетка или штыри?  (Прочитано 4335 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: alexposter
А все-таки, если молниезащита требутеся, как определить, какие молниеприемники можно использовать - сетку на кровле или же стержень?

В первую очередь выбирает конструктор по техникоэкономическим соображениям с соблюдением требований ДСТУ Б В.2.5-38:2008,
и еще посмотрите здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,3714.0.html, http://eom.com.ua/index.php/topic,3783.0.html, http://eom.com.ua/index.php/topic,3737.0.html
Цитата: alexposter
Если с расетом стержня всё более-менее понятно, то с расчетом сетки непонятно ровно ничего... Проясните ситуацию, пожалуйста.

Все в ДСТУ Б В.2.5-38:2008, главное размер сетки в зависимости от уровня защиты ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 