Автор Тема: Котельная  (Прочитано 6173 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельная
« : 04 Вересень 2009, 15:29:32 »
Подскажите, нужно-ли защищать пространство над дефлекторами котельной? Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Входите тесными вратами

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #1 : 04 Вересень 2009, 15:31:24 »
Если нет выброса горючих газов в штатном, неаварийном режиме работы - то нет.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 15:37:05 від Bobertigra »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #2 : 08 Вересень 2009, 20:50:07 »
Подскажите, нужно-ли защищать пространство над дефлекторами котельной? Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
газовідвідні та дихальні потрібно захищати, але потрібно прочитати ДСТУ Б В.2.5-38-2008, п.6.1.4 також почитай на сторінці 22 та 23 виділено зеленим, це ті труби, які потрібно захищати у файлі якому я прикріпив! ;)    файл скоротив........... :-[

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #3 : 09 Вересень 2009, 09:48:53 »
Sergik, спасибо за ДБН, почитаю.
Цитата: Sergik
газовідвідні та дихальні потрібно захищати
спасибо, это я понял, я спрашивал
Цитата: AleksandrPol
Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Если кто знает ответ на ЭТОТ вопрос отзовитесь.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #4 : 09 Вересень 2009, 10:16:10 »
Цитата: AleksandrPol
Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Дефлектори служать для вентиляції - відвід тепла в атмосферу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #5 : 09 Вересень 2009, 12:05:23 »
Цитата: Roman3R
Дефлектори служать для вентиляції - відвід тепла в атмосферу .
Но вентиляция взрывоопасного помещения (как я предполагаю 2 кат.)!
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #6 : 09 Вересень 2009, 12:31:18 »
Цитата: AleksandrPol
Но вентиляция взрывоопасного помещения
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами . СНиП II-35-76 приложение 9
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #7 : 09 Вересень 2009, 13:04:45 »
Цитата: Roman3R
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами
И что котельную не учитывать при проектировании молниезащиты?
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #8 : 09 Вересень 2009, 13:16:14 »
Цитата: AleksandrPol
И что котельную не учитывать при проектировании молниезащиты?
Якщо котельня I або II ступенів вогнестійкості (Ступені вогнестійкості будівель:
І-будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону із застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів;
ІІ-будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону з застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів. У покриттях будівель дозволяється застосовувати незахищені стальні конструкції) то вона не підлягає блискавкозахисту . Блискавкозахист необхідно виконати лише димової труби при її висоті 15 м і більше . ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #9 : 09 Вересень 2009, 19:06:27 »
Roman3R, если у него из котельной выходять продувка и газопровод безопасности, то (если это газовая котельная) согласно ДСТУ п.6.1.4 нужно защитить цилиндр над этими трубами! а котельная может попасть в зону защиты...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #10 : 09 Вересень 2009, 19:41:07 »
Цитата: Sergik
из котельной выходять продувка и газопровод безопасности
В котельнях ніколи не роблять продувок газопроводів , згідно вимог техніки безпеки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #11 : 10 Вересень 2009, 14:50:02 »
Roman3R, не в котельній, а виводять за стіну котельної, грубо кажучи на вулицю і виводять на 1м вище карнизу будівлі.Від котлів виходять продувний та газопровід безпеки (якщо 2 котли)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #12 : 10 Вересень 2009, 20:42:53 »
ДБН В.2.5-20-2001 .
5.43 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать систему проду­вочных и сбросных трубопроводов, обеспечивающих удаление воздуха из газо­проводов, а также очистку их внутренней полости .

Висновок - через продувний та скидний трубопроводи виходить повітря а не вибухонебезпечний газ .

ДСТУ Б В.2.5-38-2008 .
6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах  спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.

В ДСТУ іде мова про вільне відведення (зверніть увагу не примусове а вільне) газів вибухонебезпечної концентрації а через продувний та скидний трубопроводи ГРП або ГРУ виходить повітря в примусовому режимі (при продувці) , яке , до речі , не є вибухонебезпечне
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #13 : 11 Вересень 2009, 14:35:21 »
Цитата: Roman3R
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами . СНиП II-35-76 приложение 9
Зачем тогда в котельных закладывают специальные взрывозащищенные светильники? Зачем выключатели этих светильников выносят за пределы котельной?
По одному объекту в котельной стояла категория Г.
« Останнє редагування: 11 Вересень 2009, 14:38:35 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #14 : 11 Вересень 2009, 15:13:34 »
Цитата: AleksandrPol
Зачем тогда в котельных закладывают специальные взрывозащищенные светильники? Зачем выключатели этих светильников выносят за пределы котельной?
СНиП II-35-76 .
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.

Эти светильники по простому называются предпусковыми . Их включают при первом входе в котельную после ее длительного простоя . Обратите внимание что это только для встроенных котелень .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю