Roman3R, вот все ссылаются на п.6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.
Читаем дальше тот же пункт:Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр:
как правило во всех котельных я видел только с "гусаками" ну и так далеее выясняем что нужно защищать цилиндр. Если читать дальше то "Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
при викиді газів невибухонебезпечної концентрації; " - в эту категорию входит скидный газопровод, потому что по нему сбрасывается чистый газ-без воздуха он не взрывоопасен!!!
Остальные газопроводы и продувочный и безопасности нужно защищать!!!
У меня вот проблема в другом как сделать это на крыше 18 этажого дома!!!