Доброго времени суток, господа.
Нуждаюсь в объяснении физики процесса.
Проектируем внутрянку жилого 9-ти этажного дома. Заказчик хочет в ЩЭ на первых этажах сделать три магистрали по одному проводу ПВ3 1х50 с установкой однофазных АВ (к ЩЭ от ВРУ прокладывается ВВГнг 4х50). Фрагмент ниже.
Собственно вопрос, можно ли так делать?
И почему, когда считаем квартирную нагрузку к ВРУ (а это по 4 квартиры на этаж, по 5 кВт) то получается 50,2 кВт Ір=82.9 А. А если проверять каждый однофазный автомат в ЩЭ, то выходит ток больше чем 125А? J)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос, можно ли так делать?
Щоб була пряма заборона, не пригадаю, хіба що:
Quote (selected)
3.10    Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
Ну а взагалі, це рішення - не розумне. В таких однофазних магістралях будуть значно більші втрати, чим в трифазних.
А если проверять каждый однофазный автомат в ЩЭ, то выходит ток больше чем 125А?
Мабуть ви маєте на увазі, що при розрахунку автоматів цих магістралей ви приймаєте 12 квартир, тоді потужність буде 28,32кВт, а струм відповідно 140А. Ну так все вірно, коефіцієнт одночасності для 36 квартир менший ніж для 12 квартир

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос, можно ли так делать?
не совсем понятно как так?
Заказчик хочет в ЩЭ на первых этажах сделать три магистрали по одному проводу ПВ3 1х50 с установкой однофазных АВ (к ЩЭ от ВРУ прокладывается ВВГнг 4х50)
собственно не понятна схема. если ПВ3 1х50 это питание этажных щитов по стояку, то зачем автоматы? линию будет защищать автомат во ВРУ. Если это питание трехфазных потребителей, то ставить на каждую фазу автомат - запрещено.
не понятно какую роль в питающей линии играет ПВ3жз 1х25? Если это РЕ, то зачем 5ти жильный кабель?
если это все в целях экономии, то решение сомнительное, сравните цены на алюминиевые и медные кабели.
электрика в жилье это почти типовые решения, зайдите в файловый архив, там есть примеры проектов
« Останнє редагування: 17 Травень 2021, 08:52:19 від Сугор »

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мабуть ви маєте на увазі, що при розрахунку автоматів цих магістралей ви приймаєте 12 квартир, тоді потужність буде 28,32кВт, а струм відповідно 140А. Ну так все вірно, коефіцієнт одночасності для 36 квартир менший ніж для 12 квартир
Да, поэтому и стаю в ступор. Ток отдельно по линиям больше чем номинал АВ

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
не совсем понятно как так?
Есть АВ во ВРУ на магистраль. Три однофазных АВ стоят в ЩЭ на первом этаже и линия поднимается на вверх.
не понятно какую роль в питающей линии играет ПВ3жз 1х25? Если это РЕ, то зачем 5ти жильный кабель?
тут прошу прощения, сделал ошибку. должно быть 4х50+1х25

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, поэтому и стаю в ступор. Ток отдельно по линиям больше чем номинал АВ
а можно посмотреть расчеты? на сколько я понимаю проблема с коэффициентами в одном случае у Вас коэффициент для 36 квартир, в другом - для 12

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
а можно посмотреть расчеты? на сколько я понимаю проблема с коэффициентами в одном случае у Вас коэффициент для 36 квартир, в другом - для 12
нагрузка распределена так: по каждой магистрали запитаны три этажа (в общем 12 квартир).
кол-во квартир первой парадной составляет 36. из табл.3.1 ДБН для этого кол-ва находим удельную нагрузку - 1,395. соответственно Рркв=Руд*N=36*1,395=50,2 кВт (при этом ток равен 82,9А).
тут надо бы ставить АВ с номиналом 100А. но это реконструкция старого дома, заказчик уже посчитал АВ 125А и сделал смету  :wacko:
и вот застопорились с этими 1ф АВ на вводе в ЩЭ первого этажа. если Рркв1=12*2,36=28,3 кВт (ток 139,8 А)  hmmmm

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
заказчик уже посчитал АВ 125А и сделал смету
без проекта? J)
и вот застопорились с этими 1ф АВ на вводе в ЩЭ первого этажа. если Рркв1=12*2,36=28,3 кВт (ток 139,8 А)
а что это за этажный щит с автоматами на вводе?
Если заказчик хочет сэкономить - предложите ему заменить ПВ3 на АПВ, на сколько я помню, конструкция этажного щита позволяет подключить до 70мм2. экономия на проводе составит примерно 90% даже если вдруг придется увеличивать количество линии, то экономия будет все равно существенная

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
без проекта?
ага :(
а что это за этажный щит с автоматами на вводе?
буду еще с заказчиком общаться на эту тему. ну а как вообще, доверять ли таким расчетам? т.е. 1ф АВ по линиям не выдержат нагрузку?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну а как вообще, доверять ли таким расчетам? т.е. 1ф АВ по линиям не выдержат нагрузку?
зачем применять такие стремные решения? есть же нормальные "типовые" решения... заказчику нужно как-то дипломатично объяснить что данное решение - не совсем адекватное и показать на расчетах что при таком решении ток нагрузки будет больше номинала автомата, объяснить финансовую сторону вопроса. по мимо выше сказанного на каждую однофазную линию нужно тянуть свой ноль и землю, т.е. в данном случае это плюс 4 "лишних" проводника без которых можно обойтись, если не делить на 3 отдельные фазы то 3 1ф автомата на 125А будут тоже лишними их можно объединить в один 3х фазный соединив рычажки

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
зачем применять такие стремные решения? есть же нормальные "типовые" решения... заказчику нужно как-то дипломатично объяснить что данное решение - не совсем адекватное и показать на расчетах что при таком решении ток нагрузки будет больше номинала автомата, объяснить финансовую сторону вопроса. по мимо выше сказанного на каждую однофазную линию нужно тянуть свой ноль и землю, т.е. в данном случае это плюс 4 "лишних" проводника без которых можно обойтись, если не делить на 3 отдельные фазы то 3 1ф автомата на 125А будут тоже лишними их можно объединить в один 3х фазный соединив рычажки
спасибо. будем вести диалог...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
буду еще с заказчиком общаться на эту тему. ну а как вообще, доверять ли таким расчетам? т.е. 1ф АВ по линиям не выдержат нагрузку?
По теорії, ваш розрахунок (139,8А) вірний, і автомат не витримає, і іншого варіанту розрахунку підтвердженого нормами немає. Але що це означає на практиці: раз ви взяли 12 квартир з питомим навантаженням 2,36кВт, то ви прийняли, що з усіх 36 квартир, навантаження буде тільки від цих 12 квартир, які будуть підключені на конкретну фазу (L1, L2, L3). але ж ви розумієте, що по теорії ймовірного, така ймовірність дуже мала, і навантаження буде розподілено більш менш рівномірно, а значить і струму в 139,8А в любій з фаз не буде.


Але, взагалі, це рішення нерозумне і не професійне. Поговоріть з замовником, переконайте його на класичний 3 фазний стояк. При цьому ви зменшите перетин кабелі, і викинете непотрібні однофазні автомати. Оскільки кошторисна вартість зменшиться, думаю замовник буде не проти.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
що по теорії ймовірного, така ймовірність дуже мала, і навантаження буде розподілено більш менш рівномірно, а значить і струму в 139,8А в любій з фаз не буде.
CC19, ты не прав, на квартиру выделяется 5кВт и чем больше квартир подключено на линию тем меньше вероятность совпадения максимумов во всех квартирах

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ты не прав, на квартиру выделяется 5кВт и чем больше квартир подключено на линию тем меньше вероятность совпадения максимумов во всех квартирах
В чому саме не прав: в тому що струм в кожній фазі може становити 139,8А, чи в тому що така ймовірність є, але дуже низька?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи в тому що така ймовірність є, але дуже низька?
именно в этом. На квартиру выделяется 5кВт и если квартира одна мы ее считаем 5 кВт, если их 3, то вероятность того максимумы 2х совпадут достаточно большая, поэтому ДБН предлагает считать каждую квартиру в среднем 3,85, по мере увеличения квартир коэффициент уменьшается, т.к. вероятность совпадения максимумов значительного количества квартир уменьшается. И да, здесь есть определенный парадокс - количество квартир на фазу не меняется, а величина тока меняется существенно.

 