Дали делать насосную станцию завода (чертеж прикрепляется). Ни разу такого не делал.
В станции находятся 8 насосов из которых одновременно работает токлько один.
Автоматика и управление насосами разрабатывается отдельно, не мной, мне только надо подвести электрику к насосам через пускатель в щите, освещение.
1. Планирую на вводе постаить АВР на "втором" этаже и все запитать по 1-ой категории, нормально ли так будет? К насосам нужно питать сразу от щита АВР через автомат+пускатель?
2. Надо ли применять огнестойкие кабели?
3. Проводку планирую в коробах, долны ли быть короба огнестойкие (типа Бакс или аналог.) ?
4. Как правильно подобрать пускатель? И какие лучше использовать? (А то я раньше ПМЛ всюду ставил)
5. Какие еще нюансы могут быть и что может почитать надо?

Заранне благодарен.



« Останнє редагування: 12 Серпень 2009, 12:14:09 від andery »

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #1 : 12 Серпень 2009, 12:46:11 »
Насосная станция по-любому 1-ой категории - либо АВР, либо дизель.
В своих проектах подключаю насосы через шкаф управления и автоматики (обычно все поставляется в комплекте). Кабель ВВГнг-FRLS открыто.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #2 : 12 Серпень 2009, 13:20:51 »
Цитата: Iryna
проектах подключаю насосы через шкаф управления и автоматики
Шкаф управления индивидального исполнения, как-раз будет включать и выключать пускатели.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #3 : 12 Серпень 2009, 13:25:58 »
Безпосередньо в насосну (в щит управління) необхідно завести 2 кабелі по 1 категорії надійності . Для чого пускач незрозуміло . Уся пускова апаратура а також АВР має бути передбачено в щиті управління насосної , який розробляється , як ви пишете , в розділі автоматизації . Робочий і резервний насоси приєднуються до різних вводів  через відповідну пускову апаратуру в щиті управління .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #4 : 12 Серпень 2009, 14:14:46 »
1. На вводе АВР, а после автоматы и пускатели (плюсдоп контакты для системы управления)
2. Да, с пределом горючести 90минут
3. Спорный вопрос, я обычно прокладываю по негорючим конструкциях (типа Вакs)
4. Можно поставить автомат и пускатель для двигателей, там выбор идет по мощности двигателя. Могу написать подробнее если укажешь какой производитель нужен (SE, ABB)
5. Как правило 1 из 8 насосов работать не будет (если это не для каждой секции здания отдельные). Поэтому лучше расчитывать на то, что все насосы могут заработать

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #5 : 12 Серпень 2009, 14:47:32 »
Не думаю, что при таких мощностях (150 и 60 кВт) стоит пускатели устанавливать в одном щите с автоматикой. Если вдруг случиться коротыш где-то внизу щита - выгорит все доверху при таких кабелях. В любом случае, подбор пусковой и защитной аппаруры - работа не автоматчика. Я бы поставил АВР, от него сделал бы щит с атоматами и пускателями на насосы, на панелях поставил бы кнопки месного управления для наладки, переключатель "местное-дистанционное" (лучше с ключом) и клеммник для подключения управления с автоматики.
ПМЛ, кстати, не самые плохие пускатели. Из буржуйских я больше Moeller использую. Подбирать по току двигателя, не впритык, если размещается в шкафу IP54 - 15% запаса.

Roman3R,
Quote (selected)
Робочий і резервний насоси приєднуються до різних вводів  через відповідну пускову апаратуру в щиті управління
При таком подключении общая надежность системы понижается. Представте ситуацию выхода из стоя двигателя, подключенного к одному вводу, и пропадание второго ввода.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #6 : 12 Серпень 2009, 15:30:13 »
Цитата: SKlim
При таком подключении общая надежность системы понижается. Представте ситуацию выхода из стоя двигателя, подключенного к одному вводу, и пропадание второго ввода.
Накладання двох аварійних ситуацій в таких випадках не враховується , а от вихід з ладу одного єдиного кабелю після АВР вірогідність набагато більша .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #7 : 12 Серпень 2009, 16:50:51 »
Цитата: Roman3R
Робочий і резервний насоси приєднуються до різних вводів
Тогда не понятно зачем АВР ставить или в таком случае АВР не ставится?
Цитата: Yurik
Поэтому лучше расчитывать на то, что все насосы могут заработать
Как уверяют меня те кто разрабатывают пож. раздел, работать может толька один насос и автоматика не разрешает работать больше чем одному насосу.

Какими нормамами надо руководствоваться при проектировании насосных станций?
И по какому ценнику оцениваются проектные работы?
Спасибо!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #8 : 12 Серпень 2009, 16:55:29 »
andery, делать общий шкаф для коммутационной аппаратуры - занятие муторное и проблематичное, если с этим никогда не сталкивался. Поставь на каждый насос свой отдельный. Это плюсом к АВР и распред. щиту с автоматами. Если шкафы (ящики, блоки, панели) для управления двигателями стоят не в пределах видимости от распред. щита с автоматами, то в комплектации шкафов тоже должны быть вводные автоматы. Тема уже была. щас поищу методику расчета уставок. Не забудь про IP. Кабели открыто по полу идти не должны - трубная разводка и металлорукава - защита от мех. повреждений. Трубы защитить от воздействия влаги - краска ПФ для наружных работ.

жирным выделила ключевые слова для поиска номенклатуры в каталогах (это элементарное электрооборудование, я бы тебе назвала тип, но у вас в Украине, наверное, по-другому называется....

тема - > Автоматы, щитки, ВРУ > Выбор теплового реле
« Останнє редагування: 12 Серпень 2009, 17:00:47 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #9 : 12 Серпень 2009, 21:11:42 »
Цитата: SKlim
При таком подключении общая надежность системы понижается. Представте ситуацию выхода из стоя двигателя, подключенного к одному вводу, и пропадание второго ввода.
ДБН В.2.5-13-98 . п.1.5.6   В насосних станціях установок водяного і пінного пожежогасіння, що мають резервний насосний агрегат, який автоматично вмикається і електродвигун якого живиться від резервного вводу,обладнання автоматичного вводу резерву (далі - АВР) в ланцюгах електрозабезпечення двигуна не потрібне

Цитата: andery
Какими нормамами надо руководствоваться при проектировании насосных станций?
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация
ДБН В.2.5-13-98 Пожарная автоматика

Цитата: andery
И по какому ценнику оцениваются проектные работы?
Сборник №60 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #10 : 13 Серпень 2009, 07:59:03 »
Обычно для таких объектов применяем щиты силовые НКУ с блоками модульной
конструкции с типовыми панелями ВВОДА и АВР
По месту для каждого насоса ящик навесной ,на дверях которых утанавливаются
кнопки управления переключатели и амперметр (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Таким образом мы выполняем рабочую документацию и никаких вопросов ни
у завода изготовителя щитов и Заказчика не поступало
Следует заметить ,что вместо громоздких схем электрических соединений
выполняем схемы принципиальные электрические попанельные
Для панелей ВВОДА и АВР ничего не выполняем
Их учитываем только в документации щита 
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #11 : 13 Серпень 2009, 08:04:57 »
Панели ВВОДА и АВР можно скачать с файлового архива в разделе
"Электроснабжение"
Желаю удачи
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #12 : 13 Серпень 2009, 08:27:00 »
Quote (selected)
а от вихід з ладу одного єдиного кабелю після АВР вірогідність набагато більша
за время моей работы ни разу еще не видел, чтобы вышел из стоя кабель в подобных условиях (стучу по дереву и плюю через плечо). А вот внешних питающих кабелей порвали экскаваторами, поворовали, и т. д. - ну точно больше десятка раз могу вспомнить.
Quote (selected)
ДБН В.2.5-13-98 . п.1.5.6   В насосних станціях установок водяного і пінного пожежогасіння, що мають резервний насосний агрегат, який автоматично вмикається і електродвигун якого живиться від резервного вводу,обладнання автоматичного вводу резерву (далі - АВР) в ланцюгах електрозабезпечення двигуна не потрібне
- ну тогда и АВР не нужен. Ставить два вводных автомата и запитывать от них основную и резервную группу. Правда, интересно как автоматика в таком случае питаться будет.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #13 : 13 Серпень 2009, 08:43:02 »
Цитата: Roman3R
обладнання автоматичного вводу резерву (далі - АВР)
Цитата: Roman3R
не потрібне
есть такое дело, но как правило, ставят АВР все равно... тем более, что эта ситуация рассматривает 2! приемника, которые питаются с двух независимых вводов и при этом 1 рабочий, 1 резервный. А в данной ситуации, когда из 8-ми работает 1! насос, ты не угадаешь какие насосы надо запитать с разных вводов.

andery, про освещение: IP 23 (не менее) - наиболее распространенные светильники - IP44 типа НПБ 1х60, их и бери. 2 группы освещения -рабочая и авар. (питание от общих сетей или если насосная отдельностоящая, то одной группой с вводных зажимов распределительного щита (после АВР), ремонтное освещение через ЯТП-0,25 (36В). выключатели снаружи. Категория помещения "сырое". Освещенность  зависит от особенностей тех. процесса. все О-о-о-очень здорово изложено в книге Оболенцева "Электрическое освещение общепромышленных помещений" скинуть в файловый архив не могу - формат "дежавю", размерчик 2 с лишним гига... :( ищи - там все для тебя! :)
« Останнє редагування: 13 Серпень 2009, 08:45:29 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #14 : 13 Серпень 2009, 09:15:01 »
andery, совсем забыл. Если объект с деньгами, то можно поставить шкафы Okken (SE). Там в один шкаф и систему управления (автоматику), и АВР, и привода можно поставить.
http://www.schneider-electric.com.ua/news/full.php?i=102&PHPSESSID=1ebb9bd36fd7a13340d7b6f5a02bed24

 