Автор Тема: Дымовые извещатели в паркинге.  (Прочитано 464 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если данная величина не будет превосходить значение 0,05 дБ/м


ТАК Я ТУТ СИЖУ И СПРАШИВАЮ...из опыта будет или не будет в паркинге эта цифра? или меня как проектировщика накажут, за то, что я поставил дымовые извещатели и не просчитал какая удельная плотность возле дымового извещателя вот того самого продажного места за 400000 грн для непонятно какого авто и с каким обьемом движка) и какая сила нажатия на газ для определения выхлопа ...или заказчика попросить продавать только места паркинга для одного типа машин с одним обьемом дабы мне было проще выыйти в своих расчетах на цифру не зная какое количество будет 0,05 дБ/м

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
ДСТУ EN 54-7

я рад, что этот стандарт гласит при каких значениях должна произойти сработка извещателя точечного дымового.  и это значение взято не с потолка, а конечно же были испытания..так вот..  если машина заезжает в паркинг и едет со средней скоростью 7 кмв час с обьемом двигателя 2,5 л и год выпуска 1988....влияют ли ее выхлопные газы на ложную сработку?)) или нет

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
і навіщо тоді система автоматичного контролю довибухонебезпечних концентрацій горючих і токсичних газів (СО і СН4) в приміщеннях паркінгу? які і управляють загальнообмінною вентиляцією та зменшують концентрацію )  Или пусть люди дышут...главное чтобы ложных срабатываний небыло)

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 27
  • -Receive: 86
  • Сообщений: 740
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемый ВВ!
Готовы ли другие проектировщики поделиться с Вами своим уникальным опытом - вот в чем вопрос!
А разработчики и производители  извещателей - здесь Вам не помощники...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
ну да ..будто разработчики не знают срабатывают ли у них дымовые датчики которые все ставят в паркингах) и типо никто не звонит в тех поддержку и не говорит.."знаете мы тут закупили у Вас 650 шт извещателей дымовых все работало отлично пока не заехала первая машина и не начали поголовно срабатывать все Ваши извещатели ) не знаете в чем проблема?.." а те в ответ..нет не знаем. и кинули трубку)

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
Раз уж все молчат значит ничего не срабатывает.

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 27
  • -Receive: 86
  • Сообщений: 740
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Звонит врач пациенту, интересуется здоровьем и получает ответ, что больной вчера умер. На что врач задает следующий вопрос: а больной перед смертью потел? Говорят - да. Очень хорошо, очень хорошо - заключает врач.
 Это так Вы, уважаемый ВВ, представляете работу службы технической поддержки предприятия?
И еще раз обращаю Ваше внимание на свой пост в начале дискуссии - Вы уж точно не представляете, какой воздух будет Вас окружать при удельной оптической плотности 0,05 дБ/м. И уж точно не знаете при каких значениях m и Y будет срабатывать извещатель на тестовом пожаре TF 5 , если у него порог срабатывания в дымовом канале по 7 части еэна 0,1 дБ/м.
 И в том же посте были даны Вам рекомендации по выбору типа пожарного извещателя, но Вы их упорно не хотите видеть...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
Звонит врач пациенту, интересуется здоровьем и получает ответ, что больной вчера умер.

А пациент и больной не один и тот же человек?) главное мы все увидел тут врача)

но врачи так же любят демонстрировать свои знания, а толком диагноз поставить не могут) сплошные рассуждения о каких-то теориях) а на практике одни трупы.

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
но Вы их упорно не хотите видеть...


я рекомендации перечитывал много раз.. но опыт тоже меня интересовал. А Ваша теория по ДСТУ 7 еще до рекомендаций была известна.

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 27
  • -Receive: 86
  • Сообщений: 740
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Опыт как раз и показывает, что «коллеги по цеху» и не хотят делиться личным опытом...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
Опыт как раз и показывает, что «коллеги по цеху» и не хотят делиться личным опытом...


Правильно..не уверен сиди молча)

 
Имя:     Email:     Я не спамер