Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #90 : 09 Вересень 2016, 13:24:59 »
Шина РЕ может нести три функции.
1. Как шина Ре проводников - так как вы садите на нее защитные проводники оборудования.
2. Как шина ГЗШ - так как вы садите на нее проводники основной системы уравнения потенциалов и повторное заземление
3. Как шина PEN - так как вы садите на нее  PEN проводники ( сечением не мение 10 по меди и 16 по алюминию и сечение этой шины должно быть по эквиваленту не менее этих сечений)

 Исходя из этого вы в зависимости как собрали схему можете придавать этой шине то или иное значение или сразу все три значения,
что зачастую используется в проектах к примеру обозначают РЕ (ГЗШ) или  РЕ ( PEN )

Поэтому то что отходящий  PEN посадили на шину, на которую приходит приходящий  PEN, верное решение.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #91 : 28 Жовтень 2016, 11:31:20 »
Доброго дня. Щоб не плодити теми задам своє питання в цій. Проектом передбачено встановлення в трансформаторній підстанції щита для власних потреб ТП. По суті це щит освітлення з технічним обліком. Заживлюється цей щиток від різних секцій шин, тобто має дво вводи. Також в проекті вказується на те що відхідні лінії виконувати трижильними кабелями, тобто система TN-C-S. Для розділення ПЕН я зробив таку схему (див. проикладений файл). Чи вірно зроблено розділення? І ще одне питання, тут колега висловив думку, що робити систему TN-C-S для власних потреб підстанції - це дурниця і можна обійтись двохжильними відхідними лініями. Хто що думає по цьому питанню?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #92 : 28 Жовтень 2016, 11:45:19 »
Shturman, Вопрос холиварный.
ИМХО возможны оба варианта - и Ваш, где Вы делаете разделение нулей на ШВП, разумеется с заземлением PE, и Вашего коллеги, где по собственным нуждам идет система TN-C.
Тут еще какой момент - в ТП-шке все элементы присоединяются к контуру заземления. в том числе и все ящики (ЯТП, ЯРП, учета и т.д.), которые Вы запитываете от ШВП, да и сам ШВП тоже.
Светильники правда не заземляются, но нужен ли для них отдельный ноль? Вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #93 : 28 Жовтень 2016, 12:01:07 »
Тут еще какой момент - в ТП-шке все элементы присоединяются к контуру заземления. в том числе и все ящики (ЯТП, ЯРП, учета и т.д.), которые Вы запитываете от ШВП, да и сам ШВП тоже.
Светильники правда не заземляются, но нужен ли для них отдельный ноль? Вопрос.
ну я думаю гірше від того не буде якщо ще й світильники заземлити, крім того це прямо прописано в проекті по якому я розробляю конструкторську документацію

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #94 : 28 Жовтень 2016, 12:03:25 »
А що ви думаєте на рахунок того що я перемичку між шинами N і РЕ пропускаю через нуль лічилькика. Тобто в мене роль перемичкм виконують вхідний і вихідний проводи нуля лічильника

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #95 : 28 Жовтень 2016, 12:12:53 »
Так и нужно если в щите есть разделение РЕN-проводника
Для освещения можно взять готовый ящик с учетом ООО "Элекон" г.Киев (см.вложение в Автокаде).
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2016, 14:42:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #96 : 28 Жовтень 2016, 12:30:36 »
grossel, дякую за схемку

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #97 : 28 Жовтень 2016, 12:43:12 »
grossel
В вашем вложении есть ошибка.
Приходящие РЕN в кабеле АВВГ нг 4*10  с РУ 0,4 на ЯпР не может быть сечением 10, там должно быть сечение 16, или 10 по меди.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #98 : 28 Жовтень 2016, 12:49:02 »
Спасибо! Согласен. В исправленом варианте Аl-16 мм2.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #99 : 28 Жовтень 2016, 13:12:59 »
Shturman, Дело в том, что светильники часто применяются с пластмассовыми корпусами, которые не заземлишь. А перемычку между N и PE я бы через счетчик не пропускал, "от греха подальше". То есть я бы завел в счетчик PEN, а потом уже бы разделял нули.
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2016, 14:13:53 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #100 : 28 Жовтень 2016, 13:43:59 »
А що ви думаєте на рахунок того що я перемичку між шинами N і РЕ пропускаю через нуль лічилькика. Тобто в мене роль перемичкм виконують вхідний і вихідний проводи нуля лічильника
То есть я бы завел в счетчик PEN, а потом уже бы разделял нули.
Щитаю, что неверно. Имхо перемычка отдельная нужна, а на счетчик только 1 N после разделения.
пс. собственно PEN и не получится в счетчик завести :)
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2016, 13:49:29 від SinSilence »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #101 : 28 Жовтень 2016, 14:17:23 »
Щитаю, что неверно. Имхо перемычка отдельная нужна, а на счетчик только 1 N после разделения.
пс. собственно PEN и не получится в счетчик завести :)
Это еще почему? Во всех домах до 2000-х годов, то есть там где еще TN-C, PEN-проводник в счетчики заходит аж бегом.
И я бы не мешал систему заземления с учетом.
почему, объясню: это потенциально узкое место. Зачем сознательно закладывать мину?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #102 : 28 Жовтень 2016, 14:48:33 »
Это еще почему? Во всех домах до 2000-х годов, то есть там где еще TN-C, PEN-проводник в счетчики заходит аж бегом.
И я бы не мешал систему заземления с учетом.
почему, объясню: это потенциально узкое место. Зачем сознательно закладывать мину?
Наверно я так подумал потому что там 2 PENа. Вы оба будете в счетчик заводить?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #103 : 28 Жовтень 2016, 14:49:17 »
Андрей данная схема имеет место быть. К примеру в  ГОСТ 51628-2000 рисунок А 6.
С другой стороны, а если там стоит счетчик электронный, тогда там ноль нужен только для питания.
А вот перемычку между шинами нужно ставить

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #104 : 28 Жовтень 2016, 15:10:13 »
Это еще почему? Во всех домах до 2000-х годов, то есть там где еще TN-C, PEN-проводник в счетчики заходит аж бегом.
И я бы не мешал систему заземления с учетом.
почему, объясню: это потенциально узкое место. Зачем сознательно закладывать мину?
Наверно я так подумал потому что там 2 PENа. Вы оба будете в счетчик заводить?
Где 2 PEN-а? О чем Вы? В квартиру заходит 2-жильный кабель: фаза и ноль (PEN). Все. Если нули разделяются ДО счетчика, то в счетчик заходит только N, а PE проходит мимо.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 