Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #90 : 09 Вересень 2016, 13:24:59 »
Шина РЕ может нести три функции.
1. Как шина Ре проводников - так как вы садите на нее защитные проводники оборудования.
2. Как шина ГЗШ - так как вы садите на нее проводники основной системы уравнения потенциалов и повторное заземление
3. Как шина PEN - так как вы садите на нее  PEN проводники ( сечением не мение 10 по меди и 16 по алюминию и сечение этой шины должно быть по эквиваленту не менее этих сечений)

 Исходя из этого вы в зависимости как собрали схему можете придавать этой шине то или иное значение или сразу все три значения,
что зачастую используется в проектах к примеру обозначают РЕ (ГЗШ) или  РЕ ( PEN )

Поэтому то что отходящий  PEN посадили на шину, на которую приходит приходящий  PEN, верное решение.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #91 : 28 Жовтень 2016, 11:31:20 »
Доброго дня. Щоб не плодити теми задам своє питання в цій. Проектом передбачено встановлення в трансформаторній підстанції щита для власних потреб ТП. По суті це щит освітлення з технічним обліком. Заживлюється цей щиток від різних секцій шин, тобто має дво вводи. Також в проекті вказується на те що відхідні лінії виконувати трижильними кабелями, тобто система TN-C-S. Для розділення ПЕН я зробив таку схему (див. проикладений файл). Чи вірно зроблено розділення? І ще одне питання, тут колега висловив думку, що робити систему TN-C-S для власних потреб підстанції - це дурниця і можна обійтись двохжильними відхідними лініями. Хто що думає по цьому питанню?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #92 : 28 Жовтень 2016, 11:45:19 »
Shturman, Вопрос холиварный.
ИМХО возможны оба варианта - и Ваш, где Вы делаете разделение нулей на ШВП, разумеется с заземлением PE, и Вашего коллеги, где по собственным нуждам идет система TN-C.
Тут еще какой момент - в ТП-шке все элементы присоединяются к контуру заземления. в том числе и все ящики (ЯТП, ЯРП, учета и т.д.), которые Вы запитываете от ШВП, да и сам ШВП тоже.
Светильники правда не заземляются, но нужен ли для них отдельный ноль? Вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #93 : 28 Жовтень 2016, 12:01:07 »
Тут еще какой момент - в ТП-шке все элементы присоединяются к контуру заземления. в том числе и все ящики (ЯТП, ЯРП, учета и т.д.), которые Вы запитываете от ШВП, да и сам ШВП тоже.
Светильники правда не заземляются, но нужен ли для них отдельный ноль? Вопрос.
ну я думаю гірше від того не буде якщо ще й світильники заземлити, крім того це прямо прописано в проекті по якому я розробляю конструкторську документацію

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #94 : 28 Жовтень 2016, 12:03:25 »
А що ви думаєте на рахунок того що я перемичку між шинами N і РЕ пропускаю через нуль лічилькика. Тобто в мене роль перемичкм виконують вхідний і вихідний проводи нуля лічильника

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #95 : 28 Жовтень 2016, 12:12:53 »
Так и нужно если в щите есть разделение РЕN-проводника
Для освещения можно взять готовый ящик с учетом ООО "Элекон" г.Киев (см.вложение в Автокаде).
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2016, 14:42:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #96 : 28 Жовтень 2016, 12:30:36 »
grossel, дякую за схемку

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #97 : 28 Жовтень 2016, 12:43:12 »
grossel
В вашем вложении есть ошибка.
Приходящие РЕN в кабеле АВВГ нг 4*10  с РУ 0,4 на ЯпР не может быть сечением 10, там должно быть сечение 16, или 10 по меди.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #98 : 28 Жовтень 2016, 12:49:02 »
Спасибо! Согласен. В исправленом варианте Аl-16 мм2.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #99 : 28 Жовтень 2016, 13:12:59 »
Shturman, Дело в том, что светильники часто применяются с пластмассовыми корпусами, которые не заземлишь. А перемычку между N и PE я бы через счетчик не пропускал, "от греха подальше". То есть я бы завел в счетчик PEN, а потом уже бы разделял нули.
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2016, 14:13:53 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #100 : 28 Жовтень 2016, 13:43:59 »
А що ви думаєте на рахунок того що я перемичку між шинами N і РЕ пропускаю через нуль лічилькика. Тобто в мене роль перемичкм виконують вхідний і вихідний проводи нуля лічильника
То есть я бы завел в счетчик PEN, а потом уже бы разделял нули.
Щитаю, что неверно. Имхо перемычка отдельная нужна, а на счетчик только 1 N после разделения.
пс. собственно PEN и не получится в счетчик завести :)
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2016, 13:49:29 від SinSilence »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #101 : 28 Жовтень 2016, 14:17:23 »
Щитаю, что неверно. Имхо перемычка отдельная нужна, а на счетчик только 1 N после разделения.
пс. собственно PEN и не получится в счетчик завести :)
Это еще почему? Во всех домах до 2000-х годов, то есть там где еще TN-C, PEN-проводник в счетчики заходит аж бегом.
И я бы не мешал систему заземления с учетом.
почему, объясню: это потенциально узкое место. Зачем сознательно закладывать мину?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #102 : 28 Жовтень 2016, 14:48:33 »
Это еще почему? Во всех домах до 2000-х годов, то есть там где еще TN-C, PEN-проводник в счетчики заходит аж бегом.
И я бы не мешал систему заземления с учетом.
почему, объясню: это потенциально узкое место. Зачем сознательно закладывать мину?
Наверно я так подумал потому что там 2 PENа. Вы оба будете в счетчик заводить?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #103 : 28 Жовтень 2016, 14:49:17 »
Андрей данная схема имеет место быть. К примеру в  ГОСТ 51628-2000 рисунок А 6.
С другой стороны, а если там стоит счетчик электронный, тогда там ноль нужен только для питания.
А вот перемычку между шинами нужно ставить

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN на N и PE
« Reply #104 : 28 Жовтень 2016, 15:10:13 »
Это еще почему? Во всех домах до 2000-х годов, то есть там где еще TN-C, PEN-проводник в счетчики заходит аж бегом.
И я бы не мешал систему заземления с учетом.
почему, объясню: это потенциально узкое место. Зачем сознательно закладывать мину?
Наверно я так подумал потому что там 2 PENа. Вы оба будете в счетчик заводить?
Где 2 PEN-а? О чем Вы? В квартиру заходит 2-жильный кабель: фаза и ноль (PEN). Все. Если нули разделяются ДО счетчика, то в счетчик заходит только N, а PE проходит мимо.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю