Автор Тема: Кабель питания пож.насосной (в земле). Огнестойкий или АВБбШв?  (Прочитано 12309 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а ячейка не слабое место? А взять ситуацию с огнестойким кабелем - как его проложить без контакта, то есть отдельной линией, от других кабелей? Я считаю, что нужно предлагать на согласование вариант следующий: в насосной прокладка в а/ц трубе, а в ТП так все и оставить. И доп. меры выполнили, и суть осталась прежнейц.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
там где кабели пересекаются в канале и под ячейкой
Ну да, + изгибы, повороты. А/ц трубу не согнешь.
Мне кажется, что прокладки кабеля будет достаточно и без труб.
Доказать бы это еще инспектору :(

Кстати, кто-нибудь встречал а/ц трубу меньше 100мм?
« Останнє редагування: 22 Січень 2014, 13:20:14 від CC19 »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чёт не вкуриваю: кабель в земле али в канале?
Где там запас топлива? Авария - разлив, просачивание в канал, искорка   ;) - в канале пожар.
Пож.тушение в канале... 
-------------
Проекты были в ваше время
Завидую всем тем, кто в теме, -
Богатыри, не мы...
Лихая нам досталась доля
Познать и вещество и поле
Не многим выпадет, увы.. (с)
 :D
« Останнє редагування: 22 Січень 2014, 13:36:04 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доказать бы это еще инспектору
ага, и заодно предусмотреть защиту от пожара на ГЭС, для подписания экспертизы по нашей насосной. Пойду "застрелюсь"  :wacko:, чашечкой ароматного кохфа.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неа, писят вискарика - самое оно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чёт не вкуриваю: кабель в земле али в канале?
В ТП в канале, дальше в земле 300м.
Где там запас топлива? Авария - разлив, просачивание в канал, искорка    - в канале пожар.
А какая разница?. В нормах четко - кабель огнестойкий, ну или защита кабеля.
Сугор, еще на счет муфт непонятка, а что с броней делать, ее ведь заземлить нужно

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доказать бы это еще инспектору
А может, 300 м огнестойкого кабеля будут дешевле всей этой мудоты?  :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, еще на счет муфт непонятка, а что с броней делать, ее ведь заземлить нужно
CC19, так я где-то раньше писал, что в случае с муфтой броня теряет смысл

А может, 300 м огнестойкого кабеля будут дешевле всей этой мудоты?
Кстати, а огнестойкий кабель можно прокладывать в земле? ВВГ и АВВГ - не рекомендуется, хотя его и прокладывают в земле
CC19, может имеет смысл пообщатся с "экспертом", какой он предложит выход? :D
« Останнє редагування: 22 Січень 2014, 13:58:46 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, а огнестойкий кабель можно прокладывать в земле?
Да-да, не успел написать :), врядли, + цена огнестойкого кабеля 4х50 - 300грн, а АВБбШв4х70- 50грн, 180 000грн>>>30 000грн :wall:
CC19, так я где-то раньше писал, что в случае с муфтой броня теряет смысл
Ну почему теряет, ведь основная ее задача - механическая защита, а то что потенциал на броне останется - это не гуд.
Просто я уже в ТФ кабель и муфты огнестойкие нашел и гильзы -алюмо-медные :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то мне вообще не понятно...
Ну "опусти" по схеме в низ, в угол щит, выведи кабель хоть внутри, хоть снаружи, ну защита... да хоть кирпичем, да хоть в стене.
Сколько там высота разположения щита - ерунда. Подбираем чего там в нормах.
А в ТП ежели пожар, то кабель хоть на 5, хоть на 90 мин - всё одно ТП в отруб идёт.
Бред, а?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бред, а?
а ты говоришь писяшку - пятьсот и не менее!
Еще раз хочу понять - ТП находится в отдельном помещении от нашего объекта, но мы его должны "сделать" огнестойким не менее 90 минут. Так почему тогда вся кабельная линия от ТП и до генератора (ГЭС/АЭС/ТЭЦ) и собственно сам генератор не должны быть класса Р90?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оффтоп
Похожее обсуждение уже было по поводу кабелей "нг", тоже кто-то утверждал, что питающий кабель должен быть нг т.к. его часть находится в помещении.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может, и оффтоп...
Но к целесообразности огнестойкого кабеля в ТП отношение имеет.  :)
Давно хотелось узнать, если засыпать ТП огнетушащим порошком, что будет с ТП?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да какой к чертям оффтоп. Много раз предлагал - наткнулись на муть в нормах, всем народом по взрослому (без штанов) мозговой штурм со всех сторон устроить и прибить. Так нет же - любимая игра  "грабельки детские".
Пошёл пять соток вскрывать. Firetuf, дело грит. ;)

если засыпать ТП огнетушащим порошком, что будет с ТП?
напруги точно не будет. Ну и нафига куда-то в землю - 90 мин?  ::)
« Останнє редагування: 22 Січень 2014, 17:35:49 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и прибить
sbal, кого? афтора норм? :D
напруги точно не будет.
почему? разве порошок токопроводящий?

 