Это в нормативах прописано так? Или это просто "хотение" РЭСа?
один не проходит по потерям напряжения
два кабеля в параллель на один ввод - это потому, что один не проходит по потерям напряжения
главный инженер хочет, чтобы кирпичи были между двумя кабелями одного ввода, а не между первым и вторым
Согласно ПУЭ в этом случае, достаточно 100мм между кабелями одного ввода
просто хочу понять,если такое требование в нормативах
думаю, что у вас ж/дом относится к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, а кабели электроснабжения при стесненных условиях уложены в одну траншею и не выдержано расстояние между взаиморезервируемыми кабелями-1м. Поэтому облэнерго требует отделить их друг от друга огнестойкой перегородкой в виде кирпича.