Здравствуйте!

Подскажите, разрешена ли транзитная прокладка кабельных линий (от отдельно стоящей ТП) через общий подземный паркинг к ВРУ жилых домов (над паркингом)?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 24 Січень 2014, 12:14:47 від ZoloS9479 »

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Предполагается прокладка кабельных линий 10 кВ АПвЭВ сечением 3х1х95 мм2 транзитом через паркинг. Трасса имеет более 4 углов поворота 90 градусов. Прокладка кабелей предполагается в металлических трубах 150 мм (3 кабеля в одной трубе) с крепление к потолку скобами. Что вы думаете о данном способе прокладки? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей, и как она была реализована? Спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, через паркинг транзитом нельзя. В металлических трубах - нельзя.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, через паркинг транзитом нельзя.
Можно Только в соответствии с пунктом 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" транзитные кабельные линии, проходящие через паркинг, необходимо оградить строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. Чем стальная труба не стромительная конструкция?
В металлических трубах - нельзя.
В соответствии с СН85-74 и руководством по прокладке кабелей "Южкабель" в сети переменного тока одножильные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них небыло замкнутых металлических контуров. А мы прокладываем кабели треугольником в одной трубе.

У вызывает сомнение напряжения кабеля, 10 кВ всетаки не 0,4 кВ. И проведение монтажных работ, прокладка кабелей в трубах на больших участках и еще с поворотами. 


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, где-то на форуме была ссылка на статью, что присходит с одножильными кабелями 10кВ проложеных в стальных трубах - они просто горят. Если Вы считаете, что Ваше решение правильное, попробуйте пройти экспертизу. Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелей

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если Вы считаете, что Ваше решение правильное
Есть указание от заказчика про стальные трубы. И надо либо согласится, либо отказаться, но грамотно.
А если не одножильные кабели применить, а к примеру ААШв?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб? И где-то (лень искать) есть требование о прокладке в негорючих неметаллических трубах

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб?
Это хороший вопрос.
Но мне не нужны вопросы)) У меня их есть) Я хотел посоветоваться, может кто с подобным сталкивался и как вышел из данной ситуации, какие проектные решения принял

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а какова степень огнестойкости стальных труб?
- 0!  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какие проектные решения принял
Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелей
А вообще не плохо было бы планировки посмотреть

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор от Сегодня в 14:13:08
а какова степень огнестойкости стальных труб? - 0! 
Зачёт.
 beer
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще не плохо было бы планировки посмотреть
Во вложении

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, если честно, то совсем ничего не понял. Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м? А от ДГ тоже 10кВ? А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.
« Останнє редагування: 24 Січень 2014, 16:31:39 від Сугор »

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м?
Да.
А от ДГ тоже 10кВ?
От ДГ - 0,4 кВ.
А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.
С одной стороны РУ-6 кВ и 4 трансформатора. С другой стороны 5 трансформаторов. На них и ведем КЛ от РУ-6 кВ.

 