Выполняете ли Вы при проектировании проверку КЛ-0,4кВ по термической стойкости

Да.
3 (27.3%)
Нет.
5 (45.5%)
Согласно ПУЭ, проверка КЛ до 1кВ по термике не производится.
3 (27.3%)

Всього голосів: 11

Голосування закінчилося: 26 Січень 2014, 19:25:24

Автор Тема: Проверка КЛ-0,4кВ по термической стойкости  (Прочитано 4065 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Впервые в свой практике проектирования столкнулся с малой нагрузкой на ТП 2х1600кВА Т/Y + мною проектируемые внешние сети, в том числе с низким номинальным током.
Трехфазный автомат на фидере 25А(Tmax XT1-160) - наружное освещение территории. Т.к. ящик управления НО предполагается разместить в помещении ТП (2ВЦТП 2х1600кВА), то возник вопрос с сечением  питающего кабеля, да и не только питающего но и дальнейших кабелей по цепочке. Первоначально кабель был выбран только по номинальному току + потери = 4кв. мм. Потом возник вопрос, а не "разхреначит" ли этот кабель "к такой то матери" при КЗ в начале питающего кабеля (на автомате). Начал считать по ГОСТУ + таблицам АВВ кабель в 4 квадрата "несколько увеличился", потому и возник вопрос + голосование.
Как всегда, заранее благодарен всем откликнувшимся на мой очередной крик о помощи Bow Bow Bow.

P.S. Дабы не плодить флуд, на голосование поставил 7 дней, потому прошу всех активных форумчан максимально в голосовании высказать своё мнение по данному вопросу.
« Останнє редагування: 19 Січень 2014, 21:21:50 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потом возник вопрос, а не "разхреначит" ли этот кабель "к такой то матери" при КЗ в начале питающего кабеля (на автомате)
Я в такой ситуации выбираю автоматический выключатель  с соответствующей отключающей способностью, а кабель не трогаю. К примеру, для сухого трансформатора 1600 кВА ток короткого замыкания на стороне 0,4 кВ будет составлять ориентировочно 38,5 кА. Следовательно, автомат для защиты отходящей линии выбираю на 40 кА.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я в такой ситуации выбираю автоматический выключатель  с соответствующей отключающей способностью, а кабель не трогаю.
DemonZ, что значит в данной ситуации? К каких по Вашему других ситуациях при выборе автомата (тем более на ТП), не надо учитывать его отключающую способность?
Коммутационная способность автомата и термическая стойкость КЛ - это совершенно две разные вещи. Не путать!!!
Я спрашивал именно о проверке на термическую стойкость.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я спрашивал именно о проверке на термическую стойкость.
Тогда - нет. Не проверяем(
А
Начал считать по ГОСТУ + таблицам АВВ кабель в 4 квадрата "несколько увеличился",
А можно посмотреть расчеты и результаты? Интересно на сколько проверка на термическую стойкость увеличивает сечение кабелей.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трехфазный автомат на фидере 25А(Tmax XT1-160) - наружное освещение территории. Т.к. ящик управления НО предполагается разместить в помещении ТП (2ВЦТП 2х1600кВА), то возник вопрос с сечением  питающего кабеля, да и не только питающего но и дальнейших кабелей по цепочке. Первоначально кабель был выбран только по номинальному току + потери = 4кв. мм. Потом возник вопрос, а не "разхреначит" ли этот кабель "к такой то матери" при КЗ в начале питающего кабеля (на автомате). Начал считать по ГОСТУ + таблицам АВВ кабель в 4 квадрата "несколько увеличился"
А можно посмотреть расчеты и результаты?
Первоначально пренебрегая всеми переходными сопротивлениями и учитывая только сопротивление тр-ра, получаем Ik(3) - 38,5кА
Расчет сечения для меди в ПВХ производил по п. 434.3.2 ГОСТ 30331.5-95 и исходя из интеграла Джоуля по кривой конкретного автомата.
При Ik(3) = 38,5кА получаем сечение 8,3кв. мм. Далее учитывая все переходные сопротивления (примерно), делаем вывод, что Ik(3), при самых худших раскладах никогда не будет ниже 30кА. Далее по накатанной получаем сечение - 8,1кв.мм.
В итоге в любом случае получаем минимальное сечение в 10 квадрат.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно справочника по расчету электрических сетей И.Ф. Шаповалова. Страница 140 "в электрических сетях до 1000 В на термическую стойкость проверяются только шинопроводы.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Впервые в свой практике проектирования столкнулся с малой нагрузкой на ТП 2х1600кВА Т/Y + мною проектируемые внешние сети, в том числе с низким номинальным током.
Трехфазный автомат на фидере 25А(Tmax XT1-160) - наружное освещение территории. Т.к. ящик управления НО предполагается разместить в помещении ТП (2ВЦТП 2х1600кВА), то возник вопрос с сечением  питающего кабеля, да и не только питающего но и дальнейших кабелей по цепочке. Первоначально кабель был выбран только по номинальному току + потери = 4кв. мм. Потом возник вопрос, а не "разхреначит" ли этот кабель "к такой то матери" при КЗ в начале питающего кабеля (на автомате). Начал считать по ГОСТУ + таблицам АВВ кабель в 4 квадрата "несколько увеличился", потому и возник вопрос + голосование.
Как всегда, заранее благодарен всем откликнувшимся на мой очередной крик о помощи   .

 