Автор Тема: Молниезащита детского сада с шиферной крышей  (Прочитано 9969 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline GhostWriter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
одноэтажный детский сад на 90 мест с 88 года, крыша шиферная, ума не приложу как делать молниезащиту на шифер, может можно каким нибудь другим способом?

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шиферний дах має, як правило, "коньки" з бляхи і вітрові захисні кутники теж з бляхи. По них і робили прокладку струмовідводів. У виробників є відповідні конькові зажими і зажими для прокладки по рівній поверхні. Якщо нахил даху більший 1/10, то реалізовуємо сітку, якщо менший, то треба ставити стрижньові або тросові блискавко приймачі. Внизу все стандартно. Підбирали з каталогу Елко-Біз. Проблема в прокладці струмовідводу по нахилу шиферу до землі бо в них не має спеціальних тримачів.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щось таке:
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попоробуйте использовать изделия "BATTERMANN" (в каталогах много решений) или использовать активную молниезащиту делал на шиферной кровле :) :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо менший, то треба ставити стрижньові або тросові блискавко приймачі.
Aksikus, где написано? Для плоских крыш тоже делают сетку
использовать активную молниезащиту делал на шиферной кровле
Andrey60, а разве ее уже разрешили?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может попробовать выполнить отдельностоящими стержневыми молниеотводами? Использовав их как флагштоки? Троссовка некрасиво, да и стойки довольно мощные на крыше из шифера как-то нужно крепить. Сеткой-уклон большой, да и спуски куда-то нужно деть (вынести) согласно норм. Фиктивная сфера? Не знаю, но думаю лучше не надо.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да уже применяем делали городскую больницу кровля старая сетку не положишь смонтировали два активных молниеприемника и жилье некоторые конторы делают с активной молниезащитой. Ростехнадзора разрешение есть :)
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 11:30:50 від Andrey60 »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор
п.7.7.6 пп.2  Сітка захищає поверхню, якщо виконані уиови: -провідник сітки проходить по гребеню даху, якщо нахил даху перевищує 1:10;
Для плоских дахів сітка сама ефективна, але коли нахил даху більше 1:10 (6 град.) то є сенс перейти на стрижневі або тросові блискавкоприймачі, якщо зони прикриття забезпечують необхідний РБЗ. Стрижневі і тросові, як для мене, дешевші і простіші в монтажі.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
коли нахил даху більше 1:10 (6 град.) то є сенс перейти на стрижневі або тросові блискавко приймачі,
Aksikus, это гдето в нормах прописано?
Стрижневі і тросові, як для мене, дешевші і простіші в монтажі.
А как Вы собираетесь их крепить? И каой они должны быть высоты?

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виходячи з рекомендацій http://eom.com.ua/index.php?topic=5657.30, а в нормах такої вимоги не має. А висота виходячи з зон захисту.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 14:01:12 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, попробуй прорисовать зону защиты... у меня получилась минимальная высота 3м (метод угла). Как закрепить 3х метровый стержень на шиверной крыше?

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не було вказано розміру даху та нахилу даху і висоти. Якщо 3 метри то забагато, але якщо алюмінієві блискавкоприймачі то вони легкі. Якщо на коньок робили такий зажим.(додаток)
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не було вказано розміру даху та нахилу даху і висоти.
Aksikus, брал по минимуму здание 20х10м. высота кровли 2м. реально высота молниеприемника будет выше (зона защиты края крыши только касается), а если расчет делать согласно приложения В, то еще выше
Якщо 3 метри то забагато, але якщо алюмінієві блискавкоприймачі то вони легкі. Якщо на коньок робили такий зажим.(додаток)
а Вы уверены в надежности конструкции?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Норма по ограничению применения молниеприемной сетки на скатных крышах есть в РД 34.21.122-87 п.2.11 абзац 1: "..При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при объязательном выполнении п.2.6". А поскольку РД 34.21. в России действует и участники форума тоже из России, могут быть ссылки на ограничение использования молниеприемной сетки.
 Сугор прав, даже если здание прямоугольное высота активной части молниеотвода будет не менее 3 м и на кровле с шифером стойки закрепить проблематично.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 15:25:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо 3 метри то забагато, але якщо алюмінієві блискавкоприймачі то вони легкі. Якщо на коньок робили такий зажим.(додаток)

а Вы уверены в надежности конструкции?

Добре, тоді сітка, що єдиний варіант?
Це рішення теж має право бути: http://www.elmashprom.com/publications/montaz-zazemleniya-molniezashita/molniezashita-dom-kottedzh.html
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 15:30:22 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю