Уважаемый Sbal, не правильно Вы подвели итог дискуссии по непригодости сертификата.
В ДБН БВ 1.1-11 -2005 есть определение кабельной линии:
3.1 Кабельная линия – линия, которая предназначена для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов и состоит из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная соответственно требованиям технической документации в коробах; гибких металлических рукавах; трубах; на лотках; на тросах; на роликах; изоляторах; свободным подвешиванием; непосредственно по поверхности стен, потолков; в пустотах строительных конструкций или другим способом (далее – проложенная определенным способом). К кабельным линиям относятся линии, выполненные силовыми кабелями, контрольными кабелями и кабелями связи.
Понятно написано о том, что кабельная линия состоит из кабелей и крепежных деталей проложенных в трубах, лотках... Поэтому абсолютно спокойно огнестойкая кабельная линия может быть организована и на лотках, и в трубах, и на скобах... Главное чтобы в результате испытаний, конструктивы не оказали разрушающего воздействия на кабель.
Испытания проводились с целью получения сертификата на трубы, а не на кабель, Поэтому не указана марка огнестойкого кабеля в сертификате, хотя все элементная база, включая параметры и марку кабеля описаны в протоколах испытаний.
Испытания проводились в печи (не в той, где пироги пекут:)) согласно ДБН БВ 1.1-11 -2005. Система труб вместе с огнестойким кабелем выдержала испытание на сохр функц линий 90 минут. В связи с чем и лаборатория и орган сертификации (смотрите в сертификате) спокойно выдали нам протоколы и сертификаты.
Наш сертификат расширяет возможность применения труб, в том числе и для организации линий Р30 и Р90. Например в паркинге для организации аварийного освещения, прокладки указателей выхода..., транзитные линии через паркинги, в общественных местах где необходимо применение Р 30 или Р90 и например возможно мех повреждение кабеля (вандализм...) и т.д.
Из недавних примеров применения Steela - это применение под фальш полом, где датчики не было к чему крепить датчики, так вот в той ситуации труба выступила несущим коструктивом, хорошо что есть сертификат, других вариантов не крепления не было. Была ситуация где была возможность повреждения огнестойкого кабеля грызунами, лоток с крышкой не подходил, но частные ситуации. Трубу можно применять в любых линиях Р30, Р90.
В дополнение.
1. Нельзя применять огнестойкие трубы с неогнестойким кабелем, труба не является теплоизолятором.
2. Покрывать огнеупорными материалами, идея не рациональная, дорогая, и нет гарантий, что такая система пройдет испытания.
С уважением,
Нетлайн.