Автор Тема: Подземный паркинг  (Прочитано 8212 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Южный

  • Гость
Выложил в файловый архив проект подземного паркинга.
Буду весьма признателен за конструктивную критику. :)
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2008, 09:11:53 от Южный »

Оффлайн Kirlos

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2008, 09:49:20 »
Вопрос: чем обусловлена неравномерная расстановка светильников в помещении паркинга (насколько я понял, преследовалась цель создания более высокого уровня освещённости на местах стоянки автомобилей, с какой целью? И где тогда выдержана нормируемая освещённость на местах стоянки или в "проходе" или точнее "проезде")
з.ы. небольшое предложение по оформлению: линии сетей лучше делать более толстыми (0,6мм), а стены "закрашивать" с помощью штриховки solid, зелёного или желтого цвета, таким образом достигаеться лучшая читаемость чертежа (в твоём случае линии коробов сливаються с линиями сетей, что затрудняет чтение)

Южный

  • Гость
Re: Подземный паркинг
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2008, 15:52:04 »
Kirlos-спасибо за участие в обсуждении.
Неравномерная расстановка светильников обусловлена только наличием венткоробов в местах установки светильников .

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Щоб не створювати нову тему, напишу тут.
Прийшов з експертизу проект підземного гаража. Ніби все нормально, але є одне проблемне зауваження:

"Не виконано вимоги п. 8.46 ДБН В.2.3-15-2007"

От цей пункт:
8.46   У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені   розетки,    підключені    до    мережі    по     1-й    категорії    надійності електропостачання,   для   можливості   використання   електрофікованого   пожежно-технологічного обладнання.

Згоден, як каже молодь, "завтикав"  ;)

Але шо це за "електрофіковане   пожежно-технологічне обладнання" ?  =-0
Яка потужність, призначення? Мені ж треба вибирати провідник до них і т.д.
 
Вдячний за будь-яку інформацію.

Оффлайн Electrician

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 134
  • -Receive: 555
  • Сообщений: 2 328
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Во вложении схемы щитков, питающих эти розетки
я знаю не все, а только половину

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибі! Не хочу здатись дотошним, але звідки ви взяли шо потужність обладнання саме 2 кВт? Це чиїсь рекомендації чи просто ваші міркування, чи як? І що це за обладнання?

Оффлайн Electrician

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 134
  • -Receive: 555
  • Сообщений: 2 328
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
К сожалению, об этом оборудовании мне известно не больше чем вам. Это чертеж не мой, а благополучно сфотографирован у заказчика (с его любезного позволения) - объект сдан в эксплуатацию. Проект выполнен, скажем так, одним достаточно известным проектным подразделением Киева
я знаю не все, а только половину

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ясно. Дякую ще раз  :thumbsup:

Оффлайн Bobertigra

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 287
  • -Receive: 87
  • Сообщений: 933
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мне информацию про нагрузку (2кВт) выдал мой знакомый пожарник, но без ссылки на документ. Подключают, говорит, в основном болгарки для разрезания конструкций при ограниченном доступе. За что купил, за то продал :)

Оффлайн Леонідович

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В мене в одному із проектів в паркінгу встановлені однофазні розетки для
Цитата: O.S.
8.46   У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені   розетки,    підключені    до    мережі    по     1-й    категорії    надійності електропостачання,   для   можливості   використання   електрофікованого   пожежно-технологічного обладнання.
на 4кВт. Де цю цифру взяв не пам"ятаю, майже 2 роки пройшло,  але точно, що не з "потолка". Можливо знайшов в одному з проектів по паркінгах, викладених в інеті. 
В каждой шутке есть доля шутки

Оффлайн Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Сообщений: 335
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php/topic,999.0.html проскакивала мощность 12кВт

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нормальний такий діапазон...від 3-фазних на 12 кВт до 1-фазних на 2 кВт. Мабуть зроблю кілька різних. Або подзвоню в управління МНС.

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Ответ #12 : 02 Апрель 2010, 11:16:02 »
Ще одне питання, і знову про паркінг.
Цитую п. 8.3 з ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

Кабельні мережі, що призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, приладів пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення та протипожежних насосів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 60 хв., а евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 45 хв.

60 хв. і 45 хв. замість звичних 90 хв. і 15 хв.
Це що? Опечатка, глюк сканування? Чи реально такі вимоги? Прошу всіх, у кого є цей ДБН (в ідеалі -- офіційне паперове видання) сказати:
у вас теж 60 хв. і 45 хв?


Оффлайн Bobertigra

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 287
  • -Receive: 87
  • Сообщений: 933
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Ответ #13 : 02 Апрель 2010, 11:21:04 »
Цитировать (выделенное)
у вас теж 60 хв. і 45 хв?
В "Зодчем" 60 и 45

Оффлайн Леонідович

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Ответ #14 : 02 Апрель 2010, 11:23:04 »
В мене - 60 і 45
В каждой шутке есть доля шутки

 