Автор Тема: Помогите разобраться. Пара вопросов связанные с заземлением TN-C-S  (Прочитано 20728 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при кабельном вводе повторное заземление не требуется
попробуйте это эксперту доказать...
А чем эксперт обосновывает необходимость повторного контура для Кабельных вводов?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
и что у меня не так :-[ показано условно разделение и уравнивание, почему так нельзя, щит у меня в спецификации с PE и N шинами :-[  Вы же не всегда все элементы заказываемые щитовиками приводите, есть же какие-то условности, а так видно что с чем соединяется :-[, поправьте как-то графически если у Вас по-другому ???
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 10:38:59 від erika24 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы же не всегда все элементы заказываемые щитовиками приводите, есть же какие-то условности
Саме так , ніхто до болтика не розмальовує щит , адже це не конструкторське креслення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
щит у меня в спецификации с PE и N шинами
Я имел ввиду это
З.Ы. и что подумает монтажник?
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 10:53:57 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем себя и других обманывать. Мы все сознательно или нет выполняем повторное заземление РЕN-проводника.
 Для предотвращения поражения эл.током согласно п.1.7.56 ПУЭ мы паралельно выполняем требования по:
 -автоматическому отключению питания;
 - защитному заземлению;
 - уравниванию потенциалов;
 Выполняя уравнивания потенциалов на вводе в здание, мы соединяем трубы ВК; водоснабжения; централизованого отопления которые являються естественными заземлителями с РЕ ГЗШ и и плюс выполняем наружное заземляющее устройство, так как не считаем сопротивление естественных заземлителей, которые реально трудно точно определить. Я чесно пишу "выполнить повторное заземление РЕN-проводника питающего кабеля согласно п.1.7.95, чтобы общее сопротивление всех заземлителей присоедененных РЕN-проводнику в любое время года не привышало 10 Ом для напряжения 380В" и никто, никогда, никакая экспертирующая и проверяющая организация или служба в Украине и ближнего зарубежья не сказала, что я не прав.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и что подумает монтажник?
электрик поймет, а бывает сделаешь так на фрагменте, думают описка, идиот ошибка, особенно, если жилой дом, и проводку делает шабашник, а так хоть призадумается о РЕ

« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 11:51:32 від erika24 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
и что подумает монтажник?
электрик поймет
Электрик поймет, что вы неправы. Либо, если не знает п.1.7.135 (или не имея опыта), сделает одной шиной.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что не бывает что в сущ. мет. щите приходит РЕN на один болт, а с него забирают и на РЕ и на N =-0

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что не бывает что в сущ. мет. щите приходит РЕN на один болт, а с него забирают и на РЕ и на N =-0
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 11:59:52 від *Андрей* »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а разве на нижнем рисунке не шина РЕ будет называться ГЗШ?  У вас шина-расщепитель называется ГЗШ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем себя и других обманывать. Мы все сознательно или нет выполняем повторное заземление РЕN-проводника.
 Для предотвращения поражения эл.током согласно п.1.7.56 ПУЭ мы паралельно выполняем требования по:
 -автоматическому отключению питания;
 - защитному заземлению;
 - уравниванию потенциалов;
 Выполняя уравнивания потенциалов на вводе в здание, мы соединяем трубы ВК; водоснабжения; централизованого отопления которые являються естественными заземлителями с РЕ ГЗШ и и плюс выполняем наружное заземляющее устройство, так как не считаем сопротивление естественных заземлителей, которые реально трудно точно определить. Я чесно пишу "выполнить повторное заземление РЕN-проводника питающего кабеля согласно п.1.7.95, чтобы общее сопротивление всех заземлителей присоедененных РЕN-проводнику в любое время года не привышало 10 Ом для напряжения 380В" и никто, никогда, никакая экспертирующая и проверяющая организация или служба в Украине и ближнего зарубежья не сказала, что я не прав.

Тут вопрос поиска оптимума:

С точки зрения сугубо электробезопасности, вы абсолютно правы: "Лучше перебдеть, чем недобдеть", но тогда можно и контур заземления бить во всех случаях, не в 4 Ом, а в 1 Ом, Как того безосновательно требует экспертиза, и контур повторного заземления бить на 10 Ом. Но ради чего?
Кстати, в том же п. 1.7.95 для повторного заземления приводится сопротивление в 30 Ом, а не 10 Ом.

Теперь попробует взглянуть на вопрос с другой стороны: А ради чего загонять в землю столько железа? Если брать электроды "Galmar", которые сейчас используются все чаще, то они покрываются медью для лучшей электропроводности и вопрос (1 Ом или 4), дает соответствующее количество меди, которая просто загоняется в землю. Теперь если мы еще к этому добавим повторный контур, то этой меди будет уже просто неприличное количество.
И любой заказчик резонно задаст вопрос: А ради чего вы меня раскручиваете на лишние деньги?
Поэтому если бы речь шла только об электробезопасности, я бы подобный вопрос даже и не задавал, но отчего то же:
в п. ПУЭ 1.7.93 говорится о повторном заземлении только для воздушных линий.
Правда несколько размыто написан п. 1.7.94.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что не бывает что в сущ. мет. щите приходит РЕN на один болт, а с него забирают и на РЕ и на N =-0
Нормальные монтажники с одного бота не "забирают" несколько проводов(есть пункт ПУЭ об этом)... с одной общей шины из-под разных болтов- пожалуйста! На рисунке *Андрей* - это шина-расщепитель.
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 12:12:14 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
с одной общей шины из-под разных болтов- пожалуйста!

Тут уже были споры
http://eom.com.ua/index.php?topic=5702.0

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это шина-расщепитель.
а у меня что не то же и у мойлера эатона похоже
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 13:02:26 від erika24 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю