Автор Тема: Категория надёжности электроснабжения и ТУ  (Прочитано 15439 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы правы по ІІ категории электроприемники должны питаться от 2-х взаимо резервируемых источников питания. ПУЭ п.1.2.20. "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады".
 В старом ПУЭ 6-го издания п.1.2.19 абзац 3 допускалось питание электроприемников ІІ категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечевалась возможность проведения аварийного ремонта на этой линии за время не более 1 суток.
Но уже в ПУЭ 7-го издания, эта норма была изъята и требования необходимо выполнять в соответствии с п.1.2.20.
« Останнє редагування: 27 Травень 2015, 12:27:18 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Григорий2

  • Гість

2. Поставить резервный источник, ИБП? Но это уже противоречит тому же ДБН, потому что согласно п.4.18 резервное питание устанавливается на объекты ІІІ категории.

Ну і що? було ІІІ кат, стане ІІ-ї

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на объекте ТП1 и ТП2 подключены на разные нагрузки, будет ли схема обеспечивать II категорию надежности электроснабжения?
Конечно понятно, что если одна из ТП или питающая её ВЛ летят, то эта нагрузка выключится полностью. Но всё же..

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП1 и ТП2 подключены на разные нагрузки, будет ли схема обеспечивать II категорию надежности электроснабжения?
Не будет . Отсутствует резервирование .
ПУЭ . 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.