Вы правы по ІІ категории электроприемники должны питаться от 2-х взаимо резервируемых источников питания. ПУЭ п.1.2.20. "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады".
В старом ПУЭ 6-го издания п.1.2.19 абзац 3 допускалось питание электроприемников ІІ категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечевалась возможность проведения аварийного ремонта на этой линии за время не более 1 суток.
Но уже в ПУЭ 7-го издания, эта норма была изъята и требования необходимо выполнять в соответствии с п.1.2.20.