Berayi, Медицина ,если не ошибаюсь, это уже особая группа первой категории
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Медицина ,если не ошибаюсь, это уже особая группа первой категории
ДБН В.2.5-23:2010 приложение В - тем есть схемы подключения для:
- I-категории;
- особой группы I-категории
- критической группы I-категории

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Медицина ,если не ошибаюсь, это уже особая группа первой категории
ДБН В.2.5-23:2010 приложение В - тем есть схемы подключения для:
- I-категории;
- особой группы I-категории
- критической группы I-категории
О, получается то, о чем я и говорил - для І категории - АВР, для Особой группы - то же плюс ДЭС, а для Критической еще и плюс акуммуляторная батарея.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем так, посмотрите внимательно:
- I-я категория питается от ГРЩ в который входят вводы АВР и ДЭС;
- особая группа I-й категория питаются от РЩ ДЭС в который входят вводы от АВР, ДЭС и АБП;
- критическая группа I-категории питается исключительно от АБП который подпитывается вводами от АВР и ДЭС

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем так, посмотрите внимательно:- I-я категория питается от ГРЩ в который входят вводы АВР и ДЭС;- особая группа I-й категория питаются от РЩ ДЭС в который входят вводы от АВР, ДЭС и АБП;- критическая группа I-категории питается исключительно от АБП который подпитывается вводами от АВР и ДЭС
Berayi, неправда, Приложение Б, рис В.1
- 1 категория (ЭП1) - от двух вводов через АВР (ДЭС только в случае если питание от города по III категории)
- особая группа 1 категори (ЭП2) - добовляется питание от ДЭС (без АБП)
- Критическая группа (ЭП3) - тоже самое только через АБП

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Именно. Специально посмотрел и остальные схемы - то же самое ДЭС - для "Избранных" ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, досмотрел, согласен, каюсь  :-[
одного не нашел
(ДЭС только в случае если питание от города по III категории)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
одного не нашел
Berayi, п.2.3. А как Вы собираетесь делать 1категорию при одном источнике?

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
При одном источнике вообще - никак  ;)
При одном источнике от ТП - для большой мощности поставлю ДЭС для малой мощности АБП (аккумуляторы).

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При одном источнике вообще - никак  ;)
При одном источнике от ТП - для большой мощности поставлю ДЭС для малой мощности АБП (аккумуляторы).
Для І категории при одном источнике питания только ДЭС будет мало. Пока она запустится...
Только комбинация АБП+ДЭС. АБП - на время запуска ДЭС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для І категории при одном источнике питания только ДЭС будет мало. Пока она запустится...
Только комбинация АБП+ДЭС. АБП - на время запуска ДЭС.
Вот я лично с этим полностью согласен, только при таком раскладе получается "вся библия нафиг" (© Уголшоу)

И ПУЭ п.п. 1.2.18 "... перерыв может быть допущен на время автоматического восстановления..."
и ДБН В.2.5-23:2010 п.п. 2.3. "...Другим незалежним джерелом живлення можуть бути ДЕС, АБЖ, акумуляторні батареї. Обов'язковою є вимога АВР на стороні 0,4 кВ..."
говорят "на время автоматического включения", а вот предельной длительности автоматического включения я не встречал.
Да и в качестве альтернативного источника в первую очередь всегда предлагают (я имею ввиду нормативы) именно ДЭС.
И про режимы включения ДЭС (типа при пропадании первого источника ДЭС "разогревается", а при пропадании второго источника ДЭС вводится в работу) я тоже не слышал.
Может я что-то упустил? И просто не знаю?


Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Berayi, а ДЭС будет включаться автоматически?
Допускаю, что может быть, тогда формально вы все соблюдаете.  Просто если это будет перерыв в работе чего-то действительно важного, то это формальность может иметь далеко идущие последствия.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Berayi, Андрюха РЗА, давайте разберемся для каких электроприемников критичен перерыв на время запуска ДЭС? Для компов и серваков и мелкой пожарки ставится ИБП, а если речь идет о вентиляторах, насосах и т.п., то перерыв даже в 10 мин для них не кретичен. Каких размеров должен быть ИБП для насосов пожаротушение и вентиляторов ДУ. В одном из приложений ДБН есть методика выбора ДЕС с учетом запуска мощных двигателей

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Согласен. Первая категория первой рознь.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик предоставил схему подключения нового объекта (обозначен К-52).
Возможно ли при такой схеме обеспечить 2-ую категорию надёжности электроснабжения этого объекта?
Источников-то 2 (6 кВ), а питание от них предполагается по одной ВЛ. Ну непорядок же для 2-ой то категории!

 