ИБП или ДЭС для противопожарных установок при ІІ или ІІІ категории электроснабжения здания - ставить обязательно, ибо если ТУ на ІІ категорию, то наличие АВР не будет означать, что Вы обеспечили І.
НУ раз уже будет АВР, то и переключить он должен автоматически на оставшийся ввод. Другое дело что устанавливать его нельзя получается.
ПУЭ: Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
ТУ на ІІ категорию не исключают отсутствия напряжения на 2-х вводах одновременно до прибытия на место аварии оперативно-выездной бригады, АВР в этом случае не спасет. На практике действия по подаче резервного питания могут длиться не час и не два
Это я знаю, но понимал по своему.......
Получается пункт ДБН, который я привёл вначале темы, а именно устройство АВР, возможно выполнить когда есть разрешение на это прописаное в ТУ (т.е. выполняется 2 условия: есть 2 ввода и разрешено устроить АВР).
Но зачем же писать: "...незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів...". Может для того чтобы подчеркнуть, что даже если и разрешена I-я категория, то "Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ"?
Если так - то, думаю, можно было изложить понятнее.
Спасибо