Согласно сертификата пожарной безопасности (
http://www.armstrong.com.ua/commclgeu/eu1/ru/ua/test_reports.asp?itemId=1065), подвесной потолок Armstrong (потолочные плиты Frequence, далее именуемые как ПП) имеет группу горючести Г1 (материал низкой горючести по ДБН В.1.1.7- 2002), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ДБН В.1.1.7- 2002), является материалом с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д1 по ДБН В.1.1.7- 2002), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т1 по ДБН В.1.1.7- 2002). Т.о., данные ПП, согласно п. 2.2. по ДБН В.1.1.7–2002,
относятся к горючим строительным материалам ( негорючие строительным материалам по
другим показателям не квалифицируются ).
Т.к., данные подвесные потолки не можно отнести к проходным (
по системе обслуживания подвесные потолки наз. проходными, если они обслуживаются
сверху передвигающимся по ним обслуживающим персоналом), то, согласно п. 5.36 по ДБН В.2.5-23-2003, электрические сети, которые прокладываются за ПП, необходимо выполнять, согласно ДСТУ Б В.2.7-19, в металлических трубах и закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности (согл. п. 2.5.7 по ДНАОП 0.00-1.32-01).
Т.о.,
согл. украинских НТД за подвесными потолками Armstrong проводку следует выполнять либо в металлических трубах, либо закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности. К сожалению, данное требование далеко от «практики».
В часности, у российских коллег уже давно действует СП 31-110-2003, п. 7.1.38 которого гласит что за подвесными потолками .. группы горючести Г1, электропроводки (необходимо) выполнять проводами и/или кабелями в .. неметаллических трубах (неметаллических коробах).. кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением).
PS. С удовольствием выслушаю любые
конструктивные возражение. Варианты: "А мы делали всегда так", к расмотрению и/или обсуждению не принимаются