отже велике питання відносно зонованого включення покажчиків вихід і покажчиків напрямку руху та "повна автоматизація СО". До чого їх підключати на чому реалізовувати.
На моей памяти "полную автоматизацию" еще никто не рализовывал. Да и никто не знает, как правильно включать последовательности оповещения. Такие штуки реализовываются на серьезном оборудовании типа Филипса, Ханивела и т.п. В общежитии Вас не поймут.
Поэтому я бы выбрала примерно такую логику:
по пожару на этаже Вы включаете:
- динамик на посту охраны (оповещение персонала). Это отдельная зона, чтоб охрана только проснулась и могла отключить динамик, чтоб не мешал работать.
- динамики на этаже пожара. Можно еще и на этаже выше.
Дальше - действие охраны по инструкции (которую составляете не Вы, а ответственный за пожбезопасность здания) и ручное управление остальными зонами. Как вариант для "полной автоматизации": если через 5-10 минут (время проверки наличия пожара) оповещение на вырубят и СПС в норму не приведут, включаете все оповещение здания.
Такое можно реализовать на Веллезе.
Когда мы делали СПС на импортном оборудовании, мы еще ставили в квартирах адресные сирены, которые при пожаре на этаже включались: по 1 датчику только в квартире пожара, по 2 датчикам - во всех квартирах этажа. Включались на 1 минуту, чтоб всех разбудить, а потом работало этажное речевое оповещение. Но по нынешним временам - это роскошь.
Что касается управляемых указателей. Это подразумевает, что при наличии разных путей эвакуации, включаются те "дорожки", которые безопасны при конкретном месте возникновения пожара. Это актуально в высотных зданиях с большой площадью этажа, гостиницах с запутанными коридорами. В вашем случае, где коридор короткий, а выходов всего два, вполне можно включать все одновременно. Поскольку мудотень с невключением ровно одного указателя в месте пожара - не стоит затрат. И так видно, откуда дым валит.
Автономные датчики не нужны, это для квартир. Да и смысла в них нет при автоматической пожарке в каждой комнате.
Где-то так.