Сегодня имел счастье пообщаться с инспектором.
п 6.2.28. ...Формування сигналів управління систем димо- та тепловидалення, підпору повітря, оповіщення про пожежу типів СО1 - СО3, хибне спрацювання якого не може привести до зниження рівня безпеки людей, при спрацюванні технологічного, електротехнічного та іншого обладнання, яке блокується системами пожежної сигналізації, допускається здійс-нювати від спрацювання одного пожежного сповіщувача.
Я при проекттровании в квартиры высотного жылого дома поставил 1 датчик, на что експерт сказал, что это уменьшает противопожарные нормы и нужно ставить 2 в квартиру.
Получаеться интересно. В новых нормах написано не четко, и пункт ДБН56 есть, но каждый трактует по своему. И ставить нужно 2 в точке как ставили ранее.
Я думаю что все помнят что было раньше, стрый ДБН и сравнивают с ним новый, в новом нормы понизили, но старый же отменили. Я не вопрос готов ставить по 2 датчика в точку, но осадок остаеться...