Автор Тема: Контроль целосности линий датчиков положений кран комплектов  (Прочитано 15001 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
День добрый! Имеется 172 противопожарных шкафа т.е. 172 кнопки и 172 ДППК, можно ли включить всё это хозяйство в один шлейф и контролировать его целостность, прибором ППК или реле не столь важно, дабы не тянуть огнестойкие кабели к каждой точке звездой от поста управления пож насосами

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читайте п.12.3 ДБН В.2.5-56. В частности п.12.3.10. Например, пуск насосов - с расшифровкой по насосам.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти сигналы выдаст шкаф управления пож насосами с колодки "сигналы диспетчеризации", а вот контакт "сигнал о пожаре" в шкафу только один

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда что такое "172 кнопки"? при чем тут "сигнал о пожаре"? и о чем будут сигнализировать "172 ДППК"? И чем занимаетесь Вы, если есть ШУПН со всей сигнализацией?
Сформулируйте задачу более внятно.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 68
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
День добрый! Имеется 172 противопожарных шкафа т.е. 172 кнопки и 172 ДППК, можно ли включить всё это хозяйство в один шлейф и контролировать его целостность, прибором ППК или реле не столь важно, дабы не тянуть огнестойкие кабели к каждой точке звездой от поста управления пож насосами
Тянуть к каждому отдельно - это уже перебор
И в один шлейф все подключить - тоже не здраво
Оптимально разбить на шлейфы исходя из удобства монтажа: может на четыре, может и больше

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оптимально разбить на шлейфы исходя из удобства монтажа: может на четыре, может и больше
Шлейфы разбить нужно так, чтоб выполнить требования индикации сигналов на посту охраны в соответствии с п.12.3.10 ДБН В.2.5-56

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть станция ПТ для ВПВ со ШУПН "GRUNDFOS Hydro MX D001" в котором Клеммы X2:1 и X2:2 (Контакты на включение установки (Замыкание сигнал о пожаре)).
На обьекте 172 пожарных шкафа в каждом  пост управления кнопочный ПКЕ-212-1 и датчик положения пожарного крана. Вот я и думаю все датчики и кнопки включить в одну контролируемую линию. Возник вопрос можно ли это сделать с точки зрения норм
« Останнє редагування: 16 Серпень 2012, 11:21:43 від Илья »

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 68
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оптимально разбить на шлейфы исходя из удобства монтажа: может на четыре, может и больше
Шлейфы разбить нужно так, чтоб выполнить требования индикации сигналов на посту охраны в соответствии с п.12.3.10 ДБН В.2.5-56
Позволю себе не согласиться
упомянутый пункт относится к установкам автоматического пожаротушения.
пожарные краны никак не автоматическое пожаротушение, а внутренний противопожарный водопровод, посему смотрим требования п.10.3.1

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak, а Вы уверены, что "172 противопожарных шкафа т.е. 172 кнопки и 172 ДППК" - это пожарные краны?  :)
посему смотрим требования п.10.3.1
Да, конечно.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 68
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak, а Вы уверены, что "172 противопожарных шкафа т.е. 172 кнопки и 172 ДППК" - это пожарные краны?  :)
посему смотрим требования п.10.3.1
Да, конечно.
Я - не уверен, т.к. проект в глаза не видел
Но с другой стороны и не доверять человеку, который поставил 172 ДППК (датчика положения пожарных кранов), тоже оснований нет. Не на смесители ж в туалете он их поставил :D

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я - не уверен, т.к. проект в глаза не видел
И все-таки. А что Вы, собственно, с ними собираетесь делать?
Вы делаете управление насосами пожкранов с ППК АПС?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, выполнять п. 10.3.1.1. е)  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
выполнять п. 10.3.1.1. е)
По п. 10.3.1.1 датчики управляют запуском пожнасосов, вообще-то.
Т.е. автоматика ВПТ на б/а ППК?! Ничего себе!
Или может это что-то другое?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, Вы не поняли меня, зачастую читают только один № пункта. А всякие там "вообще-то" - тупо фиолетовы  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а зачем выполнять на адреске, ставить дополнительно 172 модуля ввода (входов) каждый по 200 евро возле каждого пожарного крана, если необходимо выполнить только контроль целостности цепи датчика положения пожарного крана, чем Вас так смущает тот же Тирас или программируемое реле. АСПС адресная. Тушение спринклерное. А вот требование контроля цепи ДППК на ВПВ надо как-то выполнить.  GRUNDFOS говорит, что они могут добавить эту функцию в ШУПН, только стоит это удовольствие не дешевле 172 модулей входа.В шкафах пожарных кран-комплектов требуется установить еще и кнопки дистанционного пуска. Если к каждой тянуть отдельный огнестойкий кабель, то ВПВ получится просто золотой.
« Останнє редагування: 16 Серпень 2012, 17:27:33 від Илья »

 