Автор Тема: Взорвался разрядник батерман "хэлп"  (Прочитано 4735 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сакура

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
 >:(
Всем привет, такая проблема:
в щите управления была запроектирована  защита  разрядником тип :V25-B+C . После коммутации в сети (наверное) (есть рядом железная дорога), один модуль полностью разорвался.
 ИТОГ: Конвейер остановился и все.... пришла мягко говоря попонька. это фермерское хозяйство с посменной работой Подскажите ЧТО НЕ ТАК  ?????? если нужна какая-то дополнительная инфа я выложу. фото прилагается

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я хоча б висуну версію (бо ситуація погодьтесь не стандартна) ОПН вибухнув бо пропустив через себе струм більший ніж міг витримати, а по перерізу провідників можу сказати, що лінія потужна - тому необхідні запобіжники перед ОПН.
А взірвався нульвой ОПН ?
Яка в Вас система заземлення? як далеко залізниця? Чи горіло раніше чутливе обладнання від перенапруг?

Offline Сакура

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Предохранители были, они не згорели.
2. По фотке видно 0-вой целый он не згорел.
3. система заземления "как у всех" КТП заземлено нормально , а у здания заземления нет.
4. 50м до железки.
5. Горело и раньше, поэтому поставили ОПНы. теперь горят они.))))

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в Вас горить кожен раз як поїзд проходить :-[. Можете викласти схему (точну) як у Вас все зроблено. Мене цікавить коло проходження струму. (як так що запобіжники залишились, а все згоріло). Горить у вас скоріше всього від ЖД (якщо вона електрофікована). Вони третю фазу пускають в колію + блукаючі струми - все це може наводитись і передаватись на ваш контур заземлення. Якщо я помиляюсь і це комутації мережі тоді можливо потрібно доставити ОПН типу А на вводі.

Offline Сакура

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
постоянно не горит, периодически.  схемы нет , возможно будет скоро,  до КТП 100м приходит 5ти проводка к этому зданию, если я все правильно посмотрел, то это разрядник по типу А+В (1+2) универсально подходить должен для систем заземления. Железка  Электро.
« Останнє редагування: 26 Березень 2012, 12:20:28 від Сакура »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запобіжники дають обмеження по струму тобто вони не дали б згоріти ОПН (а який номінал запобіжника на ОПН). Була така ситуація коли в котельні вигоріли регулятори. Котельня була приєднана до контуру заземлення підприємства. Коли включали потужне обладнання на землю йшов великий струм от все і вигоріло. Виконали окремий контур заземлення і все нормально.
Типу А ставиться ззовні будівлі і в них виконання не модульне.
« Останнє редагування: 26 Березень 2012, 12:31:44 від il85 »

Offline Сакура

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
номинал: 100 А предохранителей

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока на ум ничего не приходи. Одни вопросы - Конвейер остановили потому что не хотели работать без ОПНнов? И основной вопрос для меня открыт - куда ушел ток который убил ОПН и откуда он взялся?
Склоняюсь к браку ОПН (или уже было несколько сработок и он  последнюю не пережил).
- предохранитель не згорел КЗ значит не было.
- как предохранитель так и ОПН должны выдерживать до 100 кА(тип  В) (50 кА В+С)(как для Moeller. OBO думаю не хуже), а тут и молнии не было. Система заземления TNS.
« Останнє редагування: 27 Березень 2012, 14:00:15 від il85 »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      1) Варисторне "серце" V25 B+C не вічне. Кожний оброблений ним імпульс відбирає у варистора часточку його життя, варистор "старішає". Це можна визначити за зниженням напруги, під дією якої вставка пропускає струм у 2 мА (для цього ОБО Беттерманн випускає спеціяльний прилад Isolab). На задній стороні кожної вставки V25 B+C зазначено заводське значення цієї напруги (тобто всі вставки проходять 100%-вий контроль!) Чим "старіше" варистор, тим менше ця напруга. Якщо це значення наближається до номінальної напруги мережі, вставку час міняти. Інакше вона відключиться від захищуваної мережі сама (це можна буде побачити за зміною зеленого на помаранчовий колір у віконечку вставки). При цьому може спрацювати захист мережі (автомат або топкі запобіжники).
      2) Для V25 B+C немає потреби у встановленні додаткових запобіжників у проводах, які з'єднують його з захищуваною мережею, якщо автомат (запобіжники) у основній мережі не є більшими, ніж 160 А. За потужної мережі (захист від надструмів понад 160 А) належить "врізати" у проводи запобіжники на 63 А Gg/gL.
      3) З огляду на те, що раніше від імпульсів "горіло" устатковання, V25 B+C добряче його захищав, аж доки не "наївся" тих імпульсів до остаточної втрати захисних функцій. Надалі належить слідкувати за станом варисторних блискавичників і виснажників. Поміряйте на вцілілих вставках оту напругу струму у 2 мА. Напевне, або вони теж у "передпенсійному" стані, або імпульси набігали лише на якусь певну фазу, у якій і відбулося прискорене "старіння" варистора.

       Як бачимо, блискавичники і виснажники потребують професійного обслуговування. Через це, у Євроспілці це робиться не рідше, ніж раз на 4 роки. Якщо Ви знаєте, що у певному об'єкті імпульсів більше (а це допоможе помітити карточка-феререєстратор імпульсних струмів PCS-Card), контролюйте частіше. Це Вам і додатковий заробіток і привід показатися на очі замовнику (може якраз і робота у нього для Вас знайдеться).

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc це не стандартний "вихід на пенсію" що аж тримач ОПНів напевне прийдеться змінити (не знаю на скільки він обгорів) - з цим щось можна зробити? можливо варто для захисут ОПН поставити меншого номіналу запобіжники? (замість 100А -63А) чи це нічого не дасть?

_11_

  • Гість
      1) Варисторне "серце" V25 B+C не вічне. Кожний оброблений ним імпульс відбирає у варистора часточку його життя, варистор "старішає". Це можна визначити за зниженням напруги, під дією якої вставка пропускає струм у 2 мА (для цього ОБО Беттерманн випускає спеціяльний прилад Isolab). На задній стороні кожної вставки V25 B+C зазначено заводське значення цієї напруги (тобто всі вставки проходять 100%-вий контроль!) Чим "старіше" варистор, тим менше ця напруга. Якщо це значення наближається до номінальної напруги мережі, вставку час міняти. Інакше вона відключиться від захищуваної мережі сама (це можна буде побачити за зміною зеленого на помаранчовий колір у віконечку вставки). При цьому може спрацювати захист мережі (автомат або топкі запобіжники).
      2) Для V25 B+C немає потреби у встановленні додаткових запобіжників у проводах, які з'єднують його з захищуваною мережею, якщо автомат (запобіжники) у основній мережі не є більшими, ніж 160 А. За потужної мережі (захист від надструмів понад 160 А) належить "врізати" у проводи запобіжники на 63 А Gg/gL.
      3) З огляду на те, що раніше від імпульсів "горіло" устатковання, V25 B+C добряче його захищав, аж доки не "наївся" тих імпульсів до остаточної втрати захисних функцій. Надалі належить слідкувати за станом варисторних блискавичників і виснажників. Поміряйте на вцілілих вставках оту напругу струму у 2 мА. Напевне, або вони теж у "передпенсійному" стані, або імпульси набігали лише на якусь певну фазу, у якій і відбулося прискорене "старіння" варистора.

       Як бачимо, блискавичники і виснажники потребують професійного обслуговування. Через це, у Євроспілці це робиться не рідше, ніж раз на 4 роки. Якщо Ви знаєте, що у певному об'єкті імпульсів більше (а це допоможе помітити карточка-феререєстратор імпульсних струмів PCS-Card), контролюйте частіше. Це Вам і додатковий заробіток і привід показатися на очі замовнику (може якраз і робота у нього для Вас знайдеться).
Про те, що треба проводити технічне обслуговування згоден! Але чому він закінчив свою роботу таким вибухом. Захищаємо від одного а іншим виводимо з ладу!!!!!

Offline Сакура

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
щит с V25 B+C был установлен в сентябре 2011 года.
если кто знает, как эту проблему можно решить?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
щит с V25 B+C был установлен в сентябре 2011 года.
если кто знает, как эту проблему можно решить?
Устранить причину повышеного напряжения в фазе.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устранить причину повышеного напряжения в фазе.
Рядом железная дорога как ее устраниш  :D. Скоріше всього і живлення йде від залізниці.
Щоб усунути причину потрібно знати як організовано живлення. І чи нема однофазних потужних споживачів.
« Останнє редагування: 27 Березень 2012, 15:17:41 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Судя по фото, на сколько я понял, взорвался тот который стоит на нуле, а не фазный. Если есть возможность, попробуйте установить еще и счетчик срабатывания.

 