Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: electro` від 09 Жовтень 2012, 13:33:04
-
Имеется два отдельно стоящих здания растояние приблизительно метров 25-30 .В одном ввод 3-х фазный сделан контур заземления .Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание,или можно протянуть кабель пятижильный(и пожалуйста дайте ссылку на документ в котором это указываеся)
-
Необязательно.
ПУЕ . 1.7.94 На вводї до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РЕN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом
-
Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.
-
Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.
один жилой дом другое здание баня
-
ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
-
ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
еще не определился
-
Кабель или воздушка ?
Это имеет значение на таких расстояниях?
-
ИМХО
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.
я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил.
25-30 м - уже может что-то и наводится.
:-[
хотя по ПУЭ РФ (п.2.1.5) - эта проводка может считаться наружной и относиться к основному зданию (т.е. РЕ жилы питающего кабеля достаточно)
-
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?
-
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.
-
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.
Первый же близкий удар молнии свяжет эти два заземлителя воедино. Через электрооборудование (и возможно через его пользователей). Поэтому лучше, чтобы это соединение запроектировал проектировщик и сделал электрик.
Если оба здания будут связаны подземным кабелем, то на половине глубины его заложения протяните уравнивающий проводник из горячеоцинкованной стали D=8 мм, соединяющий системы заземления обоих сооружений. Это будет и подземная молниезащита кабельной линии и проводник, разгружающий провод РЕ в кабеле от больших уравнивающих импульсных токов.
-
Это будет и подземная молниезащита кабельной линии...
?????
-
дайте ссылку на документ в котором это указываеся)
см. ПУЕ п1.7.94
-
Подземная молнезащита.
Ошибочно считают, что заглубив нечто в землю мы надежно его защитим от действия молнии. К сожалению не все так просто. Под землей молния прожигала стенки бензоцистерны автозаправки или же гидроизоляцию газопровода высокго давления (с последующей коррозионной перфорацией оного). Или же стенку ПЛАСТИКОВОГО газопровода с последующим просачиванием газа в помещение, взрывом, пожаром и гибелью людей.
Если кабельная линия уложена на глубине 1 м, то на середине этой глубины (т.е. с заглублением в 0,5 м) прокладывается горячеоцинкованный проводник 8 мм диаметром. При ударе молнии вблизи кабельной линии, растекающийся во все стороны импульсный ток встретит вначале на своем пути этот самый проводник. И разойдется по нему в обе стороны, эффективно рассеиваясь. Такой проводник создает под собой защищенную зону (с углом защиты по 45 градусов на сторону), под которой и прячется защищаемая кабельная линия.
Обобенно рекомендуется для слаботочки.
-
1.7.59
Для заземления территориально сближенных электроустановок разных назначений и напряжений, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Но Roman3R верно задал вопрос, как выполнен ввод от ВЛ или от КЛ.