Автор Тема: Отдельное заземление?????  (Прочитано 4266 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отдельное заземление?????
« : 09 Жовтень 2012, 13:33:04 »
Имеется два отдельно стоящих здания растояние приблизительно метров 25-30 .В одном ввод 3-х фазный сделан контур заземления .Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание,или можно протянуть кабель пятижильный(и пожалуйста дайте ссылку на документ в котором это указываеся)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #1 : 09 Жовтень 2012, 13:46:28 »
Необязательно.
ПУЕ . 1.7.94 На вводї до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РЕN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #2 : 09 Жовтень 2012, 13:52:18 »
Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #3 : 09 Жовтень 2012, 14:14:13 »
Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.
один жилой дом другое здание баня

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #4 : 09 Жовтень 2012, 14:22:46 »
ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #5 : 09 Жовтень 2012, 14:48:56 »
ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
еще не определился

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #6 : 09 Жовтень 2012, 14:54:58 »
Кабель или воздушка ?
Это имеет значение на таких расстояниях?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #7 : 09 Жовтень 2012, 15:50:32 »
ИМХО
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.
я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил.
25-30 м - уже может что-то и наводится.
 :-[
хотя по ПУЭ РФ (п.2.1.5) - эта проводка может считаться наружной и относиться к основному зданию (т.е. РЕ жилы питающего кабеля достаточно)
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #8 : 24 Грудень 2012, 15:18:25 »
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #9 : 28 Грудень 2012, 14:59:22 »
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #10 : 28 Грудень 2012, 16:40:34 »
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.
      Первый же близкий удар молнии свяжет эти два заземлителя воедино. Через электрооборудование (и возможно через его пользователей). Поэтому лучше, чтобы это соединение запроектировал проектировщик и сделал электрик.
      Если оба здания будут связаны подземным кабелем, то на половине глубины его заложения протяните уравнивающий проводник из горячеоцинкованной стали D=8 мм, соединяющий системы заземления обоих сооружений. Это будет и подземная молниезащита кабельной линии и проводник, разгружающий провод РЕ в кабеле от больших уравнивающих импульсных токов.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #11 : 28 Грудень 2012, 20:26:18 »
Это будет и подземная молниезащита кабельной линии...
?????

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #12 : 28 Грудень 2012, 20:55:44 »
дайте ссылку на документ в котором это указываеся)
см. ПУЕ п1.7.94
« Останнє редагування: 28 Грудень 2012, 20:58:59 від shtuch1 »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #13 : 05 Лютий 2013, 18:43:28 »
Подземная молнезащита.
Ошибочно считают, что заглубив нечто в землю мы надежно его защитим от действия молнии. К сожалению не все так просто. Под землей молния прожигала стенки бензоцистерны автозаправки или же гидроизоляцию газопровода высокго давления (с последующей коррозионной перфорацией оного). Или же стенку ПЛАСТИКОВОГО газопровода с последующим просачиванием газа в помещение, взрывом, пожаром и гибелью людей.
Если кабельная линия уложена на глубине 1 м, то на середине этой глубины (т.е. с заглублением в 0,5 м) прокладывается горячеоцинкованный проводник 8 мм диаметром. При ударе молнии вблизи кабельной линии, растекающийся во все стороны импульсный ток встретит вначале на своем пути этот самый проводник. И разойдется по нему в обе стороны, эффективно рассеиваясь. Такой проводник создает под собой защищенную зону (с углом защиты по 45 градусов на сторону), под которой и прячется защищаемая кабельная линия.
Обобенно рекомендуется для слаботочки.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отдельное заземление?????
« Reply #14 : 13 Лютий 2013, 00:52:52 »
1.7.59
Для заземления территориально сближенных  электроустановок разных назначений и напряжений,  следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.


Но Roman3R верно задал вопрос, как выполнен ввод от ВЛ или от КЛ.
« Останнє редагування: 13 Лютий 2013, 00:57:55 від Anatoliy57 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю