Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 28 Лютий 2014, 08:16:24  »

 В  РД34.49.104 в Приложении есть пример расчета системы отвода воды и масла от трансформатора (см.ниже)
Автор: Ольга 129
« : 28 Лютий 2014, 07:55:38  »

Спасибо за отклик и рекомендации.
Автор: Ольга 129
« : 28 Лютий 2014, 07:54:40  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.

Жидкость от пожаротушения учитывается, если маслоприемник без отвода масла, насколько я знаю. У меня с отводом.
Автор: inspektorpo
« : 28 Лютий 2014, 07:53:16  »

Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Лютий 2014, 15:42:49  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.
Автор: boss
« : 27 Лютий 2014, 13:24:01  »

И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм
Расчеты правильные.
Сделайте нужную глубину с учетом засыпки гравием, и что верхний уровень масла от гравия будет на 100 мм ниже.
Автор: Ольга 129
« : 27 Лютий 2014, 12:30:00  »

У меня вопрос про маслоприемник трансформатора ТДН-40 000/110. Мне необходимо вычислить его глубину (маслоприемника). Я знаю массу масла (16 600 кг) и согл. ПУЭ рассчитываю его на 100% заполнения маслом в случае аварии. Чтобы узнать объем маслоприемника, я массу масла делю на плотность масла:16 600 000г / 0,89г/см.куб=18,65 куб м. Затем, чтобы узнать глубину маслоприемника, я получившийся объем делю на площадь маслоприемника: 18,65 м куб. / 8,8м*7,65м =0,277 м.
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм. Подскажите, может расчет должен быть другим????
Автор: iopzen
« : 28 Січень 2014, 12:02:17  »

Премного благодарен!
Автор: grossel
« : 28 Січень 2014, 10:34:28  »

ПУЭ глава 4.2. Внутрицеховые трансформаторные подстанции. НАПБ 05.032-2002 "Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів" розділ 3.3.

Автор: iopzen
« : 28 Січень 2014, 10:16:49  »

Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется степень огнестойкости ограждающих конструкций ТП с масляным трансформатором. Трансформатор будет встраиваться в существующий цех промпредприятия с категорией «Г» по пожарной безопасности и IIIа по степени огнестойкости.
За ранее спасибо.