Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: andery
« : 30 Жовтень 2008, 13:29:40  »

Yurik,
посмотрите, здесь схожая, вроде, на Вашу проблему:
http://colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107408
Автор: Yurik
« : 30 Жовтень 2008, 12:55:50  »

Подробнее чуть позже когда прийдем к какому либо решению. Скорее всего в отдельную рядом стоящую коробку поставим кондер соответствующих параметров. А может так оставим если заказчик не захочет платить доп деньги.
Автор: andery
« : 29 Жовтень 2008, 22:38:32  »

Цитата: Yurik
Так что теперь буду делать групповую компенсацию
поподробнее можна? про групповую компенсацию :)
Автор: Yurik
« : 27 Жовтень 2008, 11:13:23  »

Заказчик кинул тип светильника: TCW 116 2*TL-D58W, лампы TLD 58W/54 G13. Все выяснил. Оказывается заказчик купил некомпенсированные светильник, кос фи которых 0,45...0,5. Так что теперь буду делать групповую компенсацию
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2008, 17:48:42  »

Я имел ввиду конкретный тип светильника, а так Philips. Но к сожалению пока нет данных
Автор: andery
« : 24 Жовтень 2008, 16:20:41  »

Цитата: Yurik
Все таки хочу узнать у заказчика тип светильника.
Цитата: Yurik
наши монтажники установили светильники Philips.
чет не понятно Филипс или не Филипс, ну Филипс с таким косинусом - навряд ли.
Автор: Electrician
« : 24 Жовтень 2008, 10:07:25  »

а вот почитай аналогичную историю http://eom.com.ua/index.php/topic,361.msg2023.html#msg2023
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2008, 09:54:36  »

Левых точно нету, т.к. делаем монтаж мы. Все таки хочу узнать у заказчика тип светильника. Там просто сложная ситуация. Заказчик хочет чтобы аварийное освещение светило вместе с рабочим, а при пропадании питания на рабочих горели аварийные. Но была возможность отключения и аврийки. Чуть позже скину схему включения. При работе токо рабочего, автоматы не выбивает. А вот когда еще включаем аварийку, то выбивает. Просто ток при включении аварийки и рабочего превышает 20А, выключатель освещение ДКС на 20А. Может погореть выключатель
Автор: andery
« : 24 Жовтень 2008, 09:00:04  »

Цитата: Yurik
А вот по поводу кос фи 0,6, я то в начале посчитал, но вот не уверен в правильности. Ну уж слишком низкий.
Бывают, видел и 0.5....
Автор: мадо
« : 24 Жовтень 2008, 08:47:08  »

Ой сори  недочитал - Первым делом попробуй поменяй автомат
Или может к Вам какойто левый подключился , а вы не знаете  :D
Автор: мадо
« : 24 Жовтень 2008, 08:39:08  »

Светильники вообще не выпускают нескомпенсированые.
Светильники с электронным ПРА или индуктивным ?
Скарее всего это кабель . Посмотри на жилу , если она светло жолтого цвета  - значит можеш выкынуть.  если цвет нормальный попробуй его согнуть - нормальная медь должна быть мягкая и окыслятся, может быть что она как сталюка (значит плохая).   Еще советую посмотреть не геются  ли в светильниках клемники,  ламподержатели или посты для стартера. Если там все нормально - НЕ БЕРИ ДУРНОГО В ГОЛОВУ  :D. На то он и кабель. Говорю тебе как монтер (3 года) и монтажник (3 года)  опытом.
Автор: Yurik
« : 23 Жовтень 2008, 18:11:03  »

Кабель ВВГнг 3х2,5, Одескабель. Меряли в режиме реального времени. А по поводу с компенсацией или нет не знаю. Поидеи не думаю чтобы филипс выпускал нескомпенсированные светильники. А вот по поводу кос фи 0,6, я то в начале посчитал, но вот не уверен в правильности. Ну уж слишком низкий. Еще не разу таких не встречал в светильниках
Автор: Василич
« : 23 Жовтень 2008, 17:49:12  »

Кстати, реальную картину по току могут показать приборы меряющие в режиме "true RMS"
Автор: vadrus
« : 23 Жовтень 2008, 17:41:23  »

Посмотрите есть ли в светильниках конденсаторі. Заказчик из экономии мог купить нескомпенсированные светильники, соответствено cosФ~0.6.
Автор: Василич
« : 23 Жовтень 2008, 17:34:23  »

А что за кабель?
Как известно, сейчас производители кабеля (особенно не очень дальнего зарубежья) не сильно поддерживают ГОСТ по сечению и хим. составу жилы.