ну тогда теоретически под эти пункты можно и на сельском КТП выключатель потребовать p.s. а точно, была какая-то похожая история, когда я в обле работал. энергонадзор что-то похожее нашим релейщикам накатал, что-то несусветное насчет защит маломощных трансформаторов, релейщики в шоке были
Не ты не дочитываешь, а авторы ПУЕ немного недописывают. На самом деле предохранитель выполняет 2 функции: МТЗ и защиту от перегрузки. Вот и все и эти 2 пункта ни в коем случае не говорят о том, что нужно ставить вакуумник с устройством РЗА.
не, ТУ - не при чем, ТП сугубо потребительская, это в ЭТЦ написали. я отписался, но мне самому интересно стало - из п.3.2.60 и 3.2.61 вроде как следует, что МТЗ должна быть с высокой стороны, т.е. получается ставить выключатель? но ведь всю жизнь предохранители ставят, чего-то я не дочитываю?
А что в ТУ было написано? По умолчанию конечно трансы до 1000 кВА защищаются предохранителями, но если я правильно помню, ЗТП в области -это мини РП, а значит, не исключено что ОБлэнерго захочет вакуумники. Надо ТУ читать
Есть проект ЗТП-10/0,4 кВ, трансформаторы ТМЗ 2х630 кВА. В замечаниях по проекту написали "не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров - п.3.2.51, 3.2.60, 3.2.66 ПУЭ" Схема ТП - типовая - 2 тр-ра, по высокой стороне - защита предохранителями, по низкой - автоматами. Для трансформаторов 630 кВА этого же достаточно??? или я что-то упустил из вида?