Автор: ejen
« : 02 Вересень 2010, 15:12:25  »

да, все нормально, уже написал и отвез и положительное заключение получил =) спасибо
Автор: inspektorpo
« : 02 Вересень 2010, 15:03:53  »

ejen, пиши письмо по ответу № 1 (о без релейном исполнении МТЗ), я думаю вопросов у экспертизы не будет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2010, 14:57:06  »

Ты не понял - все наоборот. Я писал, что установка предохранителя и обеспечивает выполнение этих двух пунктов. Этого вполне достаточно.
Автор: ejen
« : 02 Вересень 2010, 13:56:44  »

ну тогда теоретически под эти пункты можно и на сельском КТП выключатель потребовать
p.s. а точно, была какая-то похожая история, когда я в обле работал. энергонадзор что-то похожее нашим релейщикам накатал, что-то несусветное насчет защит маломощных трансформаторов, релейщики в шоке были
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2010, 12:25:37  »

Не ты не дочитываешь, а авторы ПУЕ немного недописывают.
На самом деле предохранитель выполняет 2 функции: МТЗ и защиту от перегрузки. Вот и все и эти 2 пункта ни в коем случае не говорят о том, что нужно ставить вакуумник с устройством РЗА.
Автор: ejen
« : 02 Вересень 2010, 10:57:38  »

не, ТУ - не при чем, ТП сугубо потребительская, это в ЭТЦ написали. я отписался, но мне самому интересно стало - из п.3.2.60 и 3.2.61 вроде как следует, что МТЗ должна быть с высокой стороны, т.е. получается ставить выключатель? но ведь всю жизнь предохранители ставят, чего-то я не дочитываю?
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2010, 10:18:17  »

А что в ТУ было написано? По умолчанию конечно трансы до 1000 кВА защищаются предохранителями, но если я правильно помню, ЗТП в области -это мини РП, а значит, не исключено что ОБлэнерго захочет вакуумники. Надо ТУ читать
Автор: ejen
« : 02 Вересень 2010, 09:57:02  »

так и сделаю, спасибо!
Автор: inspektorpo
« : 02 Вересень 2010, 07:37:18  »

ejen,
Цитата: ejen
"не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров
Советую отписаться, ссылаясь на п. 3.2.3 ПУЭ.
Автор: ejen
« : 01 Вересень 2010, 21:12:29  »

Есть проект ЗТП-10/0,4 кВ, трансформаторы ТМЗ 2х630 кВА.
В замечаниях по проекту написали "не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров - п.3.2.51, 3.2.60, 3.2.66 ПУЭ"
Схема ТП - типовая - 2 тр-ра, по высокой стороне - защита предохранителями, по низкой - автоматами. Для трансформаторов 630 кВА этого же достаточно??? или я что-то упустил из вида?