Автор Тема: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА  (Прочитано 5970 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть проект ЗТП-10/0,4 кВ, трансформаторы ТМЗ 2х630 кВА.
В замечаниях по проекту написали "не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров - п.3.2.51, 3.2.60, 3.2.66 ПУЭ"
Схема ТП - типовая - 2 тр-ра, по высокой стороне - защита предохранителями, по низкой - автоматами. Для трансформаторов 630 кВА этого же достаточно??? или я что-то упустил из вида?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #1 : 02 Вересень 2010, 07:37:18 »
ejen,
Цитата: ejen
"не предусмотрена релейная защита силовых тр-ров
Советую отписаться, ссылаясь на п. 3.2.3 ПУЭ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #2 : 02 Вересень 2010, 09:57:02 »
так и сделаю, спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #3 : 02 Вересень 2010, 10:18:17 »
А что в ТУ было написано? По умолчанию конечно трансы до 1000 кВА защищаются предохранителями, но если я правильно помню, ЗТП в области -это мини РП, а значит, не исключено что ОБлэнерго захочет вакуумники. Надо ТУ читать
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #4 : 02 Вересень 2010, 10:57:38 »
не, ТУ - не при чем, ТП сугубо потребительская, это в ЭТЦ написали. я отписался, но мне самому интересно стало - из п.3.2.60 и 3.2.61 вроде как следует, что МТЗ должна быть с высокой стороны, т.е. получается ставить выключатель? но ведь всю жизнь предохранители ставят, чего-то я не дочитываю?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #5 : 02 Вересень 2010, 12:25:37 »
Не ты не дочитываешь, а авторы ПУЕ немного недописывают.
На самом деле предохранитель выполняет 2 функции: МТЗ и защиту от перегрузки. Вот и все и эти 2 пункта ни в коем случае не говорят о том, что нужно ставить вакуумник с устройством РЗА.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #6 : 02 Вересень 2010, 13:56:44 »
ну тогда теоретически под эти пункты можно и на сельском КТП выключатель потребовать
p.s. а точно, была какая-то похожая история, когда я в обле работал. энергонадзор что-то похожее нашим релейщикам накатал, что-то несусветное насчет защит маломощных трансформаторов, релейщики в шоке были
« Останнє редагування: 02 Вересень 2010, 14:00:02 від ejen »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #7 : 02 Вересень 2010, 14:57:06 »
Ты не понял - все наоборот. Я писал, что установка предохранителя и обеспечивает выполнение этих двух пунктов. Этого вполне достаточно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #8 : 02 Вересень 2010, 15:03:53 »
ejen, пиши письмо по ответу № 1 (о без релейном исполнении МТЗ), я думаю вопросов у экспертизы не будет.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РЗА трансформатора 10/04 кВ 630 кВА
« Reply #9 : 02 Вересень 2010, 15:12:25 »
да, все нормально, уже написал и отвез и положительное заключение получил =) спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: