Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2014, 19:15:58 »Есть один момент. Если ККУ-0,4кВ поставить в РУ-10кВ, то для их обслуживания нужно иметь персонал с группой допуска свыше 1000В. Если у собственника на балансе только эта ТП и в штате нет персонала с группой свыше 1000В, то для обслуживания трансформаторов и РУ-10кВ будет наниматься сторонняя организация. И доступа к ККУ у местного персонала с группой до 1000В просто не будет. Как-то давно я видел решение с выносом ячеек РУ-0,4кВ на улицу в шкафах уличного исполнения типа ПР-11 (если не ошибаюсь)