КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« : 26 Листопад 2014, 14:55:41 »
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи можна встановити конденсаторну установку 0,4 кВ в приміщені РУ-10 під шинним мостом 10 кВ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #1 : 26 Листопад 2014, 15:27:40 »
Я думаю,що ні. ККУ-0,4 кВ повинні встановлюватись в приміщенні з електрообладнанням на аналогічну напругу, тоб-то в РУ-0,4 кВ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #2 : 26 Листопад 2014, 15:35:19 »
Я теж думаю, що ні, але не можу знайти підтвердження у нормативних документах. Згідно п. 4.2.71
Quote (selected)
Дозволено розміщувати РУ напрyгою до 1 кВ в одному приміщені з РУ напрyгою понад 1 кВ за умови, що ці РУ буде експлуатувати одна організація.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #3 : 27 Листопад 2014, 10:00:17 »
_vetka_, А у Вас одна организация будет обслуживать?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #4 : 27 Листопад 2014, 10:06:44 »
Так, одна.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #5 : 27 Листопад 2014, 12:37:24 »
Тогда нужно с ними согласовать этот момент. Запрета в нормах нет, но они могут отказать, ссылаясь на какие-то свои внутренние инструкции, или не отказать :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #6 : 27 Листопад 2014, 13:39:37 »
ТП абонентська і це в їхніх інтересах, тому-що в РУ-0,4 місця вже немає, а КУ треба зобов'язують поставити.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #7 : 27 Листопад 2014, 14:18:48 »
Ну если полностью абонентская (по границе разделения балансовой принадлежности, и они сами ее обслуживают) - то как бы нет никаких препятствий. Почему этот пункт в ПУЭ появился: установки разных классов напряжений могут обслуживаться персоналом разной квалификации и групп по ТБ. поэтому в идеале - лучше разделять, но если одна организация и у нее все монтеры имеют допуск в 10 кВ, то нет вопросов. Главное чтобы люди, которые имеют доступ только в 0,4 кВ не попадали в 10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КУ-0,4 під шинним мостом 10 кВ?
« Reply #8 : 27 Листопад 2014, 19:15:58 »
Есть один момент. Если ККУ-0,4кВ поставить в РУ-10кВ, то для их обслуживания нужно иметь персонал с группой допуска свыше 1000В. Если у собственника на балансе только эта ТП и в штате нет персонала с группой свыше 1000В, то для обслуживания трансформаторов и РУ-10кВ будет наниматься сторонняя организация. И доступа к ККУ у местного персонала с группой до 1000В просто не будет. Как-то давно я видел решение с выносом ячеек РУ-0,4кВ на улицу в шкафах уличного исполнения типа ПР-11 (если не ошибаюсь)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю