Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 20 Серпень 2015, 15:26:17  »

Первоначально расчет полного сопротивления цепи для расчета токов к.з ведется для стороны ВН (скажем 6 кВ) с учетом Zc=Хс (сопротивления системы), то есть ваше выражение будет выглядеть:     √((Хс+Xo*L)2+(Ro*L)2), для того чтобы определить токи к.з на стороне НН-0,4 кВ (скажем на выводах НН силового трансформатора), необходимо привести это сопротивление к напряжению 0,4кВ, тоесть умножить на квадрат коэффициента трансформации. И найти полное сопротивление в точке к.з (с учетом полного сопротивления силового трансформатора приведенного к напряжению 0,4кВ- Z = 104(Uк х U2н.т/Sн.т): тоесть полное сопротивление в точке к.з приведенное к 0,4 кВ-Zп.нн=Z'+Z.
                                                                               
Автор: sanches
« : 20 Серпень 2015, 13:09:27  »

Изучил Голубева "Расчет токов КЗ..", РД 153-34.0-20.527-98..
Не могу окончательно понять, как приводить сопротивления питающих линий на участках с разными напряжениями к одному расчетному?
Если смотреть по Голубеву, то получается, что z - это действительное сопротивление, а z1 - приведенное?
То есть, если за z принять сопротивление линии, равное √((Xo*L)2+(Ro*L)2), то оно так и изменится до значения z1 с учетом коэффициентов трансформации?
Автор: grossel
« : 06 Червень 2015, 14:39:06  »

Неизвестно какую страну вы представляете. Если РФ и у вас есть намерения изучить данный вопрос, рекомендую воспользоваться  РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования». Если Украину см. вложение «Розрахунок струмів короткого замикання та вибір електрообладнання на електричних станціях та підстанціях».
Если курсовой проект см. во вложении «Расчет токов короткого замыкания. Методика расчета».
Автор: Сугор
« : 05 Червень 2015, 21:09:32  »

Георгий15, расчеты ткз для курсового и для реального строительства может очень сильно отличатся. И чтобы потом не было недоразумений с преподом расчет лучше всего выполнять по методичке, там, по идее, и примеры должны быть
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Червень 2015, 15:41:36  »

Георгий15, По всем сборным шинам ТП ток к.з будет одинаковым, так как по сравнению с кабельными или воздушными линиями сопротивление сборных шин ТП будет крайне пало и им пренебрегают. А для расчета ткз на шинах нужно знать не схему РУ-10 кВ ТП, которая у Вас нарисована, а схему питания ТП по сети 10 кВ от ПС-110 (35)/10 кВ.
Почитайте еще вот эти темы:
http://eom.com.ua/index.php/topic,13075.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,12456.0.html
Ну и в  "Библию релейщика" загляните
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783
А лучше вот в эту книжечку.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467
Автор: Георгий15
« : 05 Червень 2015, 14:25:17  »

На схеме видно подключение к транформатору на вв линии вот там на шине надо посчитать кз
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Червень 2015, 14:20:33  »

Георгий15, Что вы подразумеваете под КСО?
потому что общепринятая расшифровка этой аббревиатуры следующая: Камера Сборная Одностороннего обслуживания.
Например
http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17
Где в этой камере вы собираетесь токи к.з. считать?
Автор: Георгий15
« : 05 Червень 2015, 13:48:14  »

Всем привет!Пишу курсовой проект на тему ксо,нужно расчитать токи кз в 3 точках в ксо на вв линии
Кто может помочь,а то у меня голова уже совсем не шарит
Вот прилагаю схему