Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ink_eom
« : 19 Лютий 2018, 08:38:12  »


Прежде всего ТЗ заказчика. Правда ТС это уже давно не интересует.
Автор: ChTa
« : 17 Лютий 2018, 18:58:00  »

Старый, но все же:
СН 512-78
4.9. В помещениях, перечисленных в п. 3.22 настоящей Инструкции, не допускается наличие разъемных соединений и размещение запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах систем отопления.
4.28. В помещениях, перечисленных в п. 3.22 настоящей Инструкции, не допускается прокладка транзитных трубопроводов, не относящихся к обслуживанию данного помещения.
Автор: Dashutka
« : 03 Листопад 2015, 16:26:35  »

единственный вариант приравнять серверную к электротехническому помещению
Dashutka, по сути это и есть электропомещение. Допускаются только сети которые обслуживают эти помещения, а транзит возможен только без ответвлений и запорной арматуры. К сказанному rga,  могу еще добавить что в серверной может хранится "секретная" :D информация и, по идее, доступ в это помещение должен быть ограничен. Так что я тоже за то чтобы поставить заказчика в известность, и стукачества я в этом не вижу
Такой момент - повороты - ответвлением считать???
Автор: Сугор
« : 03 Листопад 2015, 16:01:16  »

единственный вариант приравнять серверную к электротехническому помещению
Dashutka, по сути это и есть электропомещение. Допускаются только сети которые обслуживают эти помещения, а транзит возможен только без ответвлений и запорной арматуры. К сказанному rga,  могу еще добавить что в серверной может хранится "секретная" :D информация и, по идее, доступ в это помещение должен быть ограничен. Так что я тоже за то чтобы поставить заказчика в известность, и стукачества я в этом не вижу
Автор: rga
« : 03 Листопад 2015, 12:07:49  »

Вопрос какие нормы по Украине регулируют этот вопрос???
Насколько я знаю, никакие, если это не банк и не ЦОД.
По большому счету, если заказчик - не госструктура, то потенциальная возможность утопить собственные сервера - дело его личной ответственности.
Опять же, если так спроектировал архитектор, то заказчику следует знать о последствиях, и настучать ему - дело святое. Лучше в письменном виде. И норм здесь никаких не надо, обычного здравого смысла хватит.
Автор: Dashutka
« : 03 Листопад 2015, 11:50:20  »

Доброго времени суток!

Возникла проблема.
Под потолком серверной запроектированы трубы отопления и холодоснабжения (вода, этиленгликоль) с поворотами (для дальнейшего транзита) и ответвлениями(для водяного фанкойла, стоящего в серверной).
Под полом - пожарный трубопровод, канализация и частично вода. И такой кошмар во всех этажных серверных. (иногда комбинации труб отличаются.)

Вопрос какие нормы по Украине регулируют этот вопрос??? (СН 512-78 не предлагать).
Пока что единственный вариант приравнять серверную к электротехническому помещению и сослаться на ДБН "Проектирование электрооборудования общественных зданий и сооружений". Можно ли сделать так?