Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 01 Листопад 2013, 09:48:29  »

если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами

жилье по формуле (6):
Рр.жилья=6х[(10-5)x0,61+5х0,315]+15х5х0,315=51,375кВт
то же получается и по прикрепленному шаблону http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
а магазин и столярку добавляете в соответствии с (12)
Рр.общая=Рр.жилья+Рр.маг*0,6+Рр.столяки*0,7=51,375+3*0,6+15*0,7 = 63,675кВт
Автор: Temix
« : 30 Жовтень 2013, 11:29:43  »

я прочел все коментарии, и запутался немного.  :wall:
если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами
1 магазин 5 кВт.
3 абон "ПП" столярка 15 кВт.

По какой формуле считать для более правильного расчета?  hmmmm
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2011, 15:22:26  »

Все ясно - спасибо...
Автор: 3oloS
« : 13 Липень 2011, 12:00:56  »

Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
IMHO, - нет, это розъяснения/коррективы разработчиков
официальные поправки (с разрешительным листом от Минрегиона) видел только такие http://eom.com.ua/index.php/topic,6921.msg57543.html#msg57543
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2011, 10:59:24  »

Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4

Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
Автор: 3oloS
« : 13 Липень 2011, 10:53:28  »

Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2011, 10:35:39  »

Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
Автор: 3oloS
« : 31 Травень 2011, 22:42:20  »

критика и замечания принимаются
сам уже и отыскал первый баг - для расчета нагрузки от группы жилищ с разными удельными расчетными электрическими нагрузками было критично ставился 0 или пустая ячейка, исправил, - теперь все равно что в ячейке, то ли 0, то ли пусто,
прошу прощения у тех кто уже скачал  ::) - загрузите еще раз из вложения уже исправленный архив

2011.06.01 10.20 upgrade 2: еще чуток усовершенствовал таблицу, теперь можно скопировать формулы вниз, и сравнить несколько вариантов распределения нагрузок
Автор: 3oloS
« : 31 Травень 2011, 16:54:16  »

сварганил файлик расчета нагрузки жилых зданий по результатам корректив из Промэлектро №2/2011 - во вложении,
критика и замечания принимаются :thumbsup:

P.S. Данные вводить в ячейки покрашенные красным

P.P.S. Файл был с багом, удалил, качать из следующего поста
Автор: alvo
« : 06 Травень 2011, 12:36:15  »

а можно и так посчитать
10 квартир по 9 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,1 =(4,44-((4,44-3,76)/(12-9)*(10-9)))/10 =0,42 )
Р2= 9*10*0,42=37,8 кВт
50 квартир по 5 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,2 =(1,31-((1,31-1,14)/(60-40))*(50-40)))/5 =0,242 )
Р1 =50*5*0,242=60,5 кВт

формула (6)
Рсум = 1 * ((60,5-37,8)*1+37,8*0,9)+37,8*1*0,9= 90,74 кВт во как еще получилось :D
Автор: 3oloS
« : 06 Травень 2011, 12:34:50  »

offtop:
у мня на 20 Вт больше :D
ммм... то-то порадуются владельцы этих 10 квартир за дополнительные 2Вт на каждого  ;) :D
Автор: alvo
« : 06 Травень 2011, 12:15:08  »

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4
весьма оригинальное видение  ;) , и чем же тогда Ваш расчет
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
будет отличаться от расчетной мощности при 60 кв-рах по 5кВт: 60*1,14=68,4кВт  ::)?

у мня на 20 Вт больше :D
Автор: 3oloS
« : 06 Травень 2011, 12:01:48  »

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4
весьма оригинальное видение  ;) , и чем же тогда Ваш расчет
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
будет отличаться от расчетной мощности при 60 кв-рах по 5кВт: 60*1,14=68,4кВт  ::)?
Автор: alvo
« : 06 Травень 2011, 11:26:13  »

я вот  думаю, что правильно вот так :
...
формула 6
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
alvo, распишите побуквенно что в этом расчете что, а то на счет 1 и 0,9 не понял, и два = что обозначают  ????
да и в принципе, уже упоминали что
формул 5 и 6 можно использовать только
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше,

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4 beer 
Рсум=N1*((P1-P2)*Ko1+P2*Ko(1+2))+N2*P2*Ko(1+2)
Автор: andery
« : 06 Травень 2011, 10:46:07  »

alvo,
Считайте как все одниковые квартиры (45 по 5), а конце "тупо" накинте/прибавте этот 1 киловат.